RE:【每日一题20090114】变压器的分极开关有什么作用?

<div class="quote">
原帖由 lihy 于 2009-1-14 12:31 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
可从下面谈一下:
有载开关一般有7档或9档,每档一般是2.5%。
无载高压一般有3档,每档一般调整范围是5%。
为什么?调节时应注意哪些问题?
发表于 2012-6-22 20:28:04 | 显示全部楼层

RE:【每日一题20090114】变压器的分极开关有什么作用?

  [color="darkred"]因为电源的电压会随着用电负荷的变化而出现波动,当用电负荷升高时(如每年的冬季和夏季,每天的晚上7点前后)电源的电压降下降,此时对有些负载就不能正常工作,或负荷电流增加,线损加大,所以为了适应电压的波动,在降压变压器的一次侧线圈上增加了多只抽头,通过改变一次侧线圈的匝数来改变变压器的输出电压,一次侧的匝数越多,则变压器的输出电压越低,一次侧的匝数越少,则变压器的输出电压越高。
  有载开关与无载开关都是调整变压器输出电压用的,有载开关可在不停电的情况下工作,而无载开关必须在停电的时候动作;有载开关的档位较多,无载开关的档位较少一般只有3档;有载开关调整范围较宽,一般每档间2.5%,而无载开关调整范围较小,一般每档间5%;有载开关在分断一定次数以后要对变压器油进行化验,而无载开关不需要考虑此问题;无载开关在每次调整时为了防止接触不好,要来加动作几次,有时还在测直流电阻,而有载开关一般不考虑此问题。
  对于变压器有载开关一般考虑装在电流小的一侧,是为了制造和使用可靠,对于降压变压器都是装在一次侧的。

  楼上提到的有27档的分接开关不是供配电上用的,是特殊变压器,是为了某些特殊要求而生产的。有的变压器还没有分极开关呢,如自藕变压器、隔离变压器、安全变压器等。