工控之家

 找回密码
加入工控之家

变频器对PLC信号有无影响?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我公司目前反渗透的PLC有时出现信号异常,其指示灯闪烁,高压泵经常性的跳闸。电工检查,判断不是高低压保护的问题。判断是由于附近配电室内变频器对其PLC干扰造成的。他们的判断有无道理?
发表于 2012-6-22 17:12:23 | 显示全部楼层

RE:变频器对PLC信号有无影响?

有一定道理,变频设备产生高次谐波!
发表于 2012-6-22 17:51:28 | 显示全部楼层

RE:变频器对PLC信号有无影响?

是有一定道理的,但还要看具体的情况,最好是把PLC放在一个金属材料的柜子里,并对柜子进行接地,这样可消除干扰。但我认为一般情况下PLC受干扰的可能性还是较小的,可能还要查一下是否有其它方面的原因。(这只是我个人的看法)
发表于 2012-6-22 18:30:33 | 显示全部楼层

RE:变频器对PLC信号有无影响?

有一定道理的,但还要看具体的情况,最好是把PLC放在一个金属材料的柜子里,并对柜子进行接地,这样可消除干扰。但我认为一般情况下PLC受干扰的可能性还是较小的,可能还要查一下是否有其它方面的原因


楼主这用的是静电屏蔽的原理我认为不必要对这柜子接地了
发表于 2012-6-22 19:09:38 | 显示全部楼层

RE:变频器对PLC信号有无影响?

如果不接地,就和屏蔽电缆线屏蔽层不接地的道理是一样的,屏蔽效果是不好的。
屏蔽电缆要求屏蔽层必须接地,而且只能一端接地。
发表于 2012-6-22 19:48:43 | 显示全部楼层

RE:变频器对PLC信号有无影响?

变频器的出线不要跟控制电缆走一起,最好是这样,还有接地要做好,不要把变频器的地跟信号地扭到一起了.

感觉步进电机的干扰尤其恐怖.
发表于 2012-6-22 20:27:48 | 显示全部楼层

RE:变频器对PLC信号有无影响?

对于PLC是否会受到变频器的影响,这一点不容置疑,因为变频器就是一个谐波源,目前的交直交电压型变频器其拓扑结构已经决定了这一点。但干扰的出现应该将是个小概率事件,对于本现场的问题,要找到PLC是否受到干扰,需要进行线路的确认,其中最重要的是线路的走向、接地的处理、变频器和该PLC是否有电气连接等等,需要逐一排除,最后才能找到故障原因,处理起来可能会比较繁琐,但没有办法。
发表于 2012-6-22 21:06:53 | 显示全部楼层

RE:变频器对PLC信号有无影响?

还是采用屏蔽的比较好
发表于 2012-6-22 21:45:58 | 显示全部楼层

RE:变频器对PLC信号有无影响?

PLC是装在了一个金属箱子里面,应属于屏蔽了,变频器产生的谐波的影响是连续性的,但高压泵只是偶尔出现自停,PLC不是连续性的受干扰啊.是否属于正常现象呢?
发表于 2012-6-22 22:25:03 | 显示全部楼层

RE:变频器对PLC信号有无影响?

干扰肯定会有的,而且这种干扰有时候不好防备。除了屏蔽以外,有可能还会有干扰,我们有的时候还会套上磁环,应该也有一定的效果。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 23:29 , Processed in 0.470496 second(s), 49 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表