缺相运行对电机的危害及应对措施。

[复制链接]
发表于 2012-6-22 10:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
据相关统计资料,由于缺相烧电机的比例占2/3,在启动过程中,如发生缺相,电机无法启动,但这时启动回路有可能闭合给电机送电,如不及时采取停止断电操作,及有可能在非常短的时间内将电机烧毁;在运行过程中发生缺相,大部分情况下不可能及时发现(设备的运行观测巡查周期一般为2小时),可能使电机烧毁。

应对措施:
1:针对启动缺相,必须使得现场操作人员形成一种习惯,即在按下启动按钮后如电动机没有启动,需立即按动停止按钮将启动回路断开,尔后再查找原因。
2:对于运行过程中的缺相,在电机设备的调试运行阶段,将热继电器的整定值按照电机容量调整好,在缺相运行时两相运行的大电流使热继电器动作,断开电机的启动回路。
3:在设备选型设计阶段,给电动机的启动回路配置电机综合保护器或缺相保护器,同样在调试阶段需调整其整定值。
发表于 2012-6-22 15:14:26 | 显示全部楼层

RE:缺相运行对电机的危害及应对措施。

学习了。
发表于 2012-6-22 19:48:01 | 显示全部楼层

RE:缺相运行对电机的危害及应对措施。

经常碰到电机在运行过程中因一相接头发热烧断造成电机两相运行烧电机。其原因不外乎:热继电器不起作用;电工接线责任心不强;电流升高操作工没有及时发现;等等。