我们的初衷是为了在对电机及其供电电缆进行绝缘检测时有一个断开点,防止摇表的高电位将变频器的元件击坏,不知这样是否可行。
发表于 2012-6-20 08:31:11 | 显示全部楼层

RE:变频器的出线侧是否可以加装接触器

设置必要的联锁后是完全可行的。只要把握好,只有在变频器带电不运行或断电情况下,方可进行手动或自动切换。不仅仅是用在检修上,完全可用在正常系统却换上。
发表于 2012-6-20 13:04:46 | 显示全部楼层

RE:变频器的出线侧是否可以加装接触器

理论上可行。实际应用上不如脱开接线端子(电机侧或者变频器输出侧)方便,添加接触器控制回路的复杂性、故障的可能性和检修难度增大。而绝缘检测次数是有限的。
出线侧安装接触器主要应用在变频一拖二及需手动自动切换的场合(不止是一个接触器了)。
发表于 2012-6-20 17:38:21 | 显示全部楼层

RE:变频器的出线侧是否可以加装接触器

加刀闸如何
发表于 2012-6-20 22:11:56 | 显示全部楼层

RE:变频器的出线侧是否可以加装接触器

回路中断开点越多,出故障的几率越高,不利于安全运行。
发表于 2012-6-21 02:45:31 | 显示全部楼层

RE:变频器的出线侧是否可以加装接触器

变频器出线侧增加接触器主要是看作为什么用的,作为起动切换及平时检查时用是可行的。
如果作为电机的起停就不可取了,因为如果装了接触器的话,在变频器已输出一定的频率的情况下,将接触器闭合,会造成一定的单击,同时易使保护动作。
发表于 2012-6-21 07:19:06 | 显示全部楼层

RE:变频器的出线侧是否可以加装接触器

建议在输出侧断开接线端子
发表于 2012-6-21 11:52:41 | 显示全部楼层

RE:变频器的出线侧是否可以加装接触器

当然可以。主要是用在一拖多的情况下使用,但在变频器运行时接触器必须先合上。
发表于 2012-6-21 16:26:16 | 显示全部楼层

RE:变频器的出线侧是否可以加装接触器

对于较大容量的电机测试绝缘时的确存在难以拆除电缆接线的状况,因为电缆线径大有时还是两根,用接触器断开电缆和变频器的连接应该是可以的。
发表于 2012-6-21 20:59:51 | 显示全部楼层

RE:变频器的出线侧是否可以加装接触器

完全可以。。。。。。。。。。。