电气方面本人懂之甚少,烦请各位专业人士告知:如果一台泵,它的电机功率是5KW,那么它运转1小时,是否就是说它能消耗5度电?谢谢!
发表于 2012-6-21 02:45:28 | 显示全部楼层

RE:泵的耗电量

不是这样,要看泵的运行负荷是多少,通常为电机功率的70-80%
发表于 2012-6-21 07:19:03 | 显示全部楼层

RE:泵的耗电量

电机的铭牌标示的功率是指其额定输出功率,输出功率是其输入功率乘以机械效率。
而且电机一般不在额定功率下运转,如要计算电机的耗电量,可近似的=1.732*相电压(V)*相电流(A)*功率因数*运行时间(小时)
发表于 2012-6-21 11:52:38 | 显示全部楼层

RE:泵的耗电量

需按工作时的实际电压、电流值进行计算。
发表于 2012-6-21 16:26:13 | 显示全部楼层

RE:泵的耗电量

主要看负荷率和电机效率。
发表于 2012-6-21 20:59:48 | 显示全部楼层

RE:泵的耗电量

泵的运行时的流量
发表于 2012-6-22 01:33:23 | 显示全部楼层

RE:泵的耗电量

电压电流功率因数时间一起算不就是电能了?
发表于 2012-6-22 06:06:58 | 显示全部楼层

RE:泵的耗电量

要根据负荷的大小,由运行电流来决定
发表于 2012-6-22 10:40:33 | 显示全部楼层

RE:泵的耗电量

电机消耗的功率P=1.732×U×I×COSΦ
  U------电压  电气控制柜上有显示,一般为380V
I--------电流  现场电流表、电气控制柜有显示,如没有显示就叫电工用测电流的设备在线测量一下就可以了。
COSΦ-----功率因数  电机名牌上可以找到

电机铭牌上标示的功率是指其额定输出功率,并不是它实际运行时的功率。
发表于 2012-6-22 15:14:08 | 显示全部楼层

RE:泵的耗电量

不能这样认为,电机铭牌所标额定功率数据指的是电动机能正常工作的轴输出机械功率,通常称为容量。电机实际耗电量取决于电动机所拖动负载的大小,负载大,电动机的消耗电能就大,负载小所消耗的电能就少,具体数值需测量获得。作为估算的话,5kw 电动机可以简单认为消耗电能为5kwh。