工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机运行问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 02:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是仪控人员,对电控是空白。请教大家一个电机运行的问题。
我厂电机设置有运行信号丢失1秒则自联锁停机,那么当工厂出现毫秒级晃电的情况时电机会不会停?
如果停了,电气的控制回路掉电后要求仪表重新给信号复位吗?即要重新给启动信号吗?
发表于 2012-6-21 07:18:53 | 显示全部楼层

RE:电机运行问题

电机停电的瞬间,控制回路就会掉的,因为电机控制用了交流接触器,在掉电的瞬间就会失压,要重新启动电机的。
发表于 2012-6-21 11:52:28 | 显示全部楼层

RE:电机运行问题

相当于交流接触器失电后仪表的控制信号存在也还是要重新将仪表控制信号复位后再给启动信号才可以启动电机罗?
发表于 2012-6-21 16:26:03 | 显示全部楼层

RE:电机运行问题

是不是用了延时继电器之类的东西?如果电机停止之后肯定是要检查故障原因再确定复位重新启动的,不然容易引起事故.
发表于 2012-6-21 20:59:38 | 显示全部楼层

RE:电机运行问题

电动机不会断电的,我公司出现过类似的晃电现象,只有那种空气开关直接供电的设备会断电。
发表于 2012-6-22 01:33:13 | 显示全部楼层

RE:电机运行问题

出现晃电,电机就会停下来;检查故障原因,仪表信号复位,就可重新启动。
发表于 2012-6-22 06:06:48 | 显示全部楼层

RE:电机运行问题

电机不应该停,否则如果该电机为一级负荷,由两个电源供电,那电源切换时岂不要命
发表于 2012-6-22 10:40:23 | 显示全部楼层

RE:电机运行问题

共同学习
发表于 2012-6-22 15:13:58 | 显示全部楼层

RE:电机运行问题

如果对电机运行可靠性要求较高的话,建议采用防晃电的接触器作为电动机主回路的控制元件,这样能保证电动机不会因晃电而停机。产品如广州邦浦电器有限公司的FS系列防晃电接触器。
发表于 2012-6-22 19:47:33 | 显示全部楼层

RE:电机运行问题

如果该电机为一级负荷,建议您投入UPS运行.