工控之家

 找回密码
加入工控之家

涡街流量计不准怎么解决?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 10:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所在的厂,蒸汽管线是325的,使用的涡街流量计。现在有个问题,主管是分支的,分支上也有涡街流量计,但是各分支上表的总值和总表的值不对应,差得很多怎么回事?比如总表显示使用了蒸汽2100吨,3个分表的显示加起来只有1200多吨。就是有线损也不应该这么大啊!我想把所有的表校准一下,但打听以后,校准花钱太多了。请教一下大家,这种情况,有没有好的解决办法?
发表于 2012-6-22 12:37:02 | 显示全部楼层

RE:涡街流量计不准怎么解决?

对于蒸汽计量,是个很头痛的问题,很多单位都有这通病。要计量准确,得加温度、压力补偿,而且安装涡街流量计时得按要求安装,前后直管段、同心度要达要求。这也许要好些。
发表于 2012-6-22 14:34:17 | 显示全部楼层

RE:涡街流量计不准怎么解决?

<div class="quote">
原帖由 h10j110 于 2008-12-18 13:05 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
对于蒸汽计量,是个很头痛的问题,很多单位都有这通病。要计量准确,得加温度、压力补偿,而且安装涡街流量计时得按要求安装,前后直管段、同心度要达要求。这也许要好些。
发表于 2012-6-22 16:31:32 | 显示全部楼层

RE:涡街流量计不准怎么解决?

我觉得,你可以把分表与总表,安装得尽量靠近些,因为测流量时与其它因素是有关系的,如压力,温度等,如果怀疑是表的话可以发回厂家重新作标定、校准等。
发表于 2012-6-22 18:28:47 | 显示全部楼层

RE:涡街流量计不准怎么解决?

涡街流量计受管路震动、介质杂质含量、温度、压力等等因素影响较大,即使加上温度压力补偿仍然存在误差,计量误差仍然很大,涡街流量计作为化工生产中间的工艺控制还可以,作为计量计费就十分牵强了。
发表于 2012-6-22 20:26:02 | 显示全部楼层

RE:涡街流量计不准怎么解决?

涡街流量计前的直管段一般在10-15D,流量计后直管段一般在5-10D,具体多少倍记不大清楚了,总之流量计前后如果有阀门等节流件,要求直管段长一些,如果流量计前后有弯头,直管段相对可以短一点。涡街流量计使用的环境要求是稳流状态下的
发表于 2012-6-22 22:23:17 | 显示全部楼层

RE:涡街流量计不准怎么解决?

测蒸汽流量是一个比较难的问题,好多厂家都存在你说的问题,应从以下几个方面检查。

  • 首先涡街流量计是可以测量蒸汽流量的。
  • 在测量蒸汽流量时,要增加温度、压力补偿。
  • 安装方法要对,如前所说前后都有直管段安装要求,可以在说明书上查到。
  • 总管与分支管道最好选用同一个厂家的流量计,最好选用质量相对较好一点的。因涡街流量计很容易受到干 扰,有的厂家流量计为了省钱做工简单,在人从边上走过、或有振动都会有显示。
  • 流量计的参数设定要正确,有饱和蒸汽与过热蒸汽、密度要对,因为它是通过测量体流量然后乘密度换算成质量流量的。流量计的选型要与实际工况相符,量程不能选择的太大,否则测出的误差会很大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 11:30 , Processed in 0.682694 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.