主变差动保护动作后的检查处理

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)检查变压器本体有无异常,如油位、油色有无显著变化;压力释放器有无动作和喷油、冒烟现象,油箱有无变形等;检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏,引线是否有短路;(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地;(3)经以上检查无异常时,报请当值调度员同意后,在切除负荷后,试送一次,试送后又跳闸,不得再送;(4)如果是因继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,经当值调度员同意,将差动保护退出运行,将变压器送电后,再报专业班组处理二次回路故障及直流接地;(5)差动保护及重瓦斯保护同时动作使变压器跳闸时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。

如果是比例差动动作,在检查设备无异常后能试送一次,可能没躲过励磁涌流和二次谐波,但速断差动动作没查出原因前不得试送!

主变差动跳掉了,应该处理的:1。试验检修人员去取主变和有载的取油样做色谱,同时做主变的绝缘试验:,本体做介损、吸收比、直流泄露(三者不一定要全做,如果主变绝缘坏了,做一个估计能发现问题);有载的波形试验也要做!!我遇到过的一次事故就是有载的转轴断了,导致转动没到位,三相严重不平衡!

2,试验人员检查保护范围内其他设备的运行情况(我统计的主变跳的绝大多情况是PASS和GIS里的接地刀闸失灵,没分开)

3,保护人员做主变的二次保护校验,因为二次出问题的几率也很高。

最后,我总结下出现概率:1是保护范围内的其他设备引起的,不是主变本身(比如接地刀没分开)2 二次回路出现问题,3有载开关出现问题 4,主变本身绝缘出现了问题。

如果你是220KV及以下的变压器,几乎可以忽略主变本身的绝缘出问题!因为它本身的 绝缘性能很高,抗操作波能力很大,抗雷电能力略有不足,但是有避雷器保护,足够了
发表于 2012-6-22 22:23:03 | 显示全部楼层

RE:主变差动保护动作后的检查处理

变压器投运初期,差动保护较多是因为二次回路的接线错误导致的。我就曾经遇到过,变压器投运时由于按规程先切除差动保护,差动投入后,启动高压电动机,差动保护动作跳闸。后检查发现电流回路接线错误,调整后消除。