一些易燃易爆介质管道的法兰需要用导线跨接,谁可以全面的介绍一下?我们车间好多跨接线断了,还有好多跨接不规范。有没有什么标准?
发表于 2012-6-22 16:31:14 | 显示全部楼层

RE:管道法兰用导线跨接问题

管道法兰间静电跨接用什么杨的导线?芯线的截面积最小为多少,是否有要求?
发表于 2012-6-22 17:10:19 | 显示全部楼层

RE:管道法兰用导线跨接问题

可以参考以下
http://bbs.hcbbs.com/viewthread. ... 0
发表于 2012-6-22 17:49:24 | 显示全部楼层

RE:管道法兰用导线跨接问题

关于管道法兰的跨接,主要是为了防止静电危害.目前政府的主管部门是"防雷安全管理中心",气象局的下属部门.规定是易燃易爆管线,法兰连接螺栓少于4个的必须进行跨接.过去通常采用铜片在连接螺栓处直接压接,但根据最新的化工管道安装规范,要求现在管道上焊接不锈钢连接片,再用软铜线进行连接.连接导线有明确的线径规定.
以上供大家参考!
发表于 2012-6-22 18:28:29 | 显示全部楼层

RE:管道法兰用导线跨接问题

我们一直用铜片连接的,不知楼上的规范号是多少?参考一下。
发表于 2012-6-22 19:07:34 | 显示全部楼层

RE:管道法兰用导线跨接问题

做过一次这样的工程 甲方要求使用单心 6平方的线
发表于 2012-6-22 19:46:39 | 显示全部楼层

RE:管道法兰用导线跨接问题

我公司的跨接以前用的是电线,可每次安全检查都说不行,要用铜片连接。近段时间正在更换所以的跨接。
发表于 2012-6-22 20:25:44 | 显示全部楼层

RE:管道法兰用导线跨接问题

海川化工论坛_化工企业静电安全检查规程<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 21:04:49 | 显示全部楼层

RE:管道法兰用导线跨接问题

谢谢,学习了
发表于 2012-6-22 21:43:54 | 显示全部楼层

RE:管道法兰用导线跨接问题

一般用6平方多股铜线跨接,可参考标准图集03D501-4接地装置安装。