变电正常操作及事故处理工作制度
1、正常停送电操作:
1.1正常仅限开关的拉、合、有载主变压器分接开关的位置改变,由调度值班员遥调,操作完毕由留守人员现场检查后汇报调度。
1.2计划停送电操作由调度组前一日通知变电站运行班,由运行班安排第二天的工作任务。
1.3计划停送电操作时,开关、刀闸的拉合、装拆地线、保护及自动装置的投退均由变电运行班操作;
1.4变电站备用设备,按切换制度,需定期切换操作时,由运行班前三日报调度批准后由运行班人员现场操作;
1.5电容器投退的操作,调度应以遥测信号的力率量和电压量为准,按电容器投退规定进行遥控,留守人员进行现场监视,如超出范围时提醒调度员;
1.6主变压器分接头的调整,调度以遥测信号的电压量为准进行遥调,留守人员进行现场监视,如超出范围时,汇报调度员,遥调出现问题时,留守人员可在调度的同意下进行现场调整分接开关位置。
2、故障处理:
2.1出线开关跳闸
2.1.1开关跳闸,自动重合闸动作重合成功:
现场留守人员根据调度通知恢复信号、检查设备、保护动作情况,进行详细汇报(包括汇报运行班)并做详细记录,调度员根据情况,通知有关单位并做好记录;
2.1.2开关跳闸、自动重合闸装置拒动:
调度员立即遥控试送一次(在开关允许跳闸次数范围内)不退重合闸;
2.1.3开关跳闸、自动重合闸动作不成功:开关不再进行试送,调度员应通知运行班及有关单位进行检查处理(按事故处理规程执行)。主变开关跳闸如下:
2.1.3.1差动,瓦斯保护动作跳闸:
将备用变压器迅速投入并通知变电运行班、修试所对主变及其保护范围内设备进行检查试验,确认无问题后可以试送,必要时,要请示分管领导,原因不明,不得试送。
2.1.3.2过流保护动作跳闸:
留守人员向调度及运行班汇报保护及开关动作情况,调度员按调度规程进行处理。
2.1.3.3电源侧开关跳闸,全站停电:
站内不进行任何操作,调度可根据留守人员汇报情况及电源侧保护、开关动作情况进行试送。
2.2直流接地:直流接地信号动作,立即通知运行班进行检查处理。
2.3低周动作开关跳闸:调度可根据系统负荷、周波情况进行遥控送电。
2.4其它异常情况处理:
2.4.1遥控、遥调的操作功能不能正常进行时,调度员应立即用试验开关试验一次,如试送不成,通知修试所进行检查判断,属运行或修试所的问题,由调度通知各方,立即进行处理。短时不能排除,则应通知变电运行班进行操作或值班人员。对出现的问题,有关单位必须在两日内排除。
2.4.2主变温度过高信号动作,调度应通知留守人员进行检查(负荷、上层油温、环境温度),并根据具体情况进行处理。
2.4.3下列信号动作时,调度应通知变电运行班检查处理:
1)、中央信号保险熔断
2)、10KV电压断线
3)、主变轻瓦斯信号动作
4)、直流保护动作
5)、交流电源故障
发表于 2012-6-22 17:49:02 | 显示全部楼层

RE:变电正常操作及事故处理标准

这些是变电操作的基础。
发表于 2012-6-22 21:04:27 | 显示全部楼层

RE:变电正常操作及事故处理标准

有没有最新的电机常用数据、技术参数、性能测试及标准,请1楼的联系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 21:19 , Processed in 0.191701 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表