各种电气保护定值是如何得来的?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种电气保护定值是如何得来的,根据什么设置的?
发表于 2012-6-22 14:33:28 | 显示全部楼层

RE:各种电气保护定值是如何得来的?

最基本的数据肯定是通过大量的耐流、耐压、持续时间等等的实验得来的

组合成设备后也要考虑各电气回路上指标综合而成的
发表于 2012-6-22 16:30:43 | 显示全部楼层

RE:各种电气保护定值是如何得来的?

电器保护很多,面也很广,你问的太笼统了,请具体一点。
发表于 2012-6-22 18:27:58 | 显示全部楼层

RE:各种电气保护定值是如何得来的?

例如说变电所的馈线保护
发表于 2012-6-22 20:25:13 | 显示全部楼层

RE:各种电气保护定值是如何得来的?

1、继电保护要满足:安全性、可靠性、灵敏性、选择性
2、首先依据馈电线路的短路阻抗,计算出未端的短路电流,来决定速断保护的定值。(但要注意与上一级开关的配合性,要比上一级开关的整定值小一个等级,有的为了保证动作的选择性,采用了定限的保护)
3、依据馈线的负载情况来计算过电流保护,与过负荷保护的定值。
4、具体的计算可以查各手册,这方面的资料是比较多的。
发表于 2012-6-22 22:22:28 | 显示全部楼层

RE:各种电气保护定值是如何得来的?

同意楼上的观点,1楼问话题的太大了,应该把范围缩小点,具体点,关于继电保护可是一门专业,各种定值都需要根据电力系统的参数和设备的参数计算得出,有专门的继电保护专业书籍还有工厂配电设计手册上都有介绍和计算示例,你可以去找这方面的资料看看