工控之家

 找回密码
加入工控之家

主变压器低压侧为什么接三角形

[复制链接]
发表于 2012-6-21 12:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压侧通常是用电端,三角形接法可以抑制三次谐波.防止大量谐波向系统倒送,引起电压波形畸变。三次谐波的一个重要特点就是同相位,它在三角形侧可以形成环流,从而有效的削弱谐波向系统倒送. 还有角形接线可以虑过零序电流,这样零序电流就不会传到上级电网,使上级电网零序保护误动作
发表于 2012-6-21 15:45:00 | 显示全部楼层

RE:主变压器低压侧为什么接三角形

是否输出电流更大、耐压性能更好
发表于 2012-6-21 19:00:25 | 显示全部楼层

RE:主变压器低压侧为什么接三角形

变0.4KV的常用变压器,二次侧全部是Y形的。
发表于 2012-6-21 22:15:50 | 显示全部楼层

RE:主变压器低压侧为什么接三角形

接成三角型有利输配电线路的二次降压线路的联接,和线路导线截面的减小,减少线路损耗和投资。
发表于 2012-6-22 01:31:15 | 显示全部楼层

RE:主变压器低压侧为什么接三角形

以前不了解,学习了!
发表于 2012-6-22 04:46:40 | 显示全部楼层

RE:主变压器低压侧为什么接三角形

请说明“主变压器”的原副边电压等级。 一般仅在110/10kV的副边,或10/0.4kV的原边采用三角形接法。
在0.4kV一般采用的都是星型接法,主要优点是便于获得220V电源,而且相线接地易于检测和保护。
三角形接法的主要问题是没有中性点。当任意一相短路时,没有明显的接地电流,难于判断故障点。
发表于 2012-6-22 08:02:05 | 显示全部楼层

RE:主变压器低压侧为什么接三角形

现在推广的低压变压器也建议用角接的11点接线方式,主要是抑制谐波作用。
发表于 2012-6-22 11:17:30 | 显示全部楼层

RE:主变压器低压侧为什么接三角形

<div class="quote">
原帖由 lihy 于 2008-12-5 11:19 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
变0.4KV的常用变压器,二次侧全部是Y形的。
发表于 2012-6-22 14:32:55 | 显示全部楼层

RE:主变压器低压侧为什么接三角形

六楼答案正确,看过留下言!
发表于 2012-6-22 17:48:20 | 显示全部楼层

RE:主变压器低压侧为什么接三角形

六楼说得好,看过留下言!