大家能否帮个忙?

一用一备UPS如何进行切换?切换电路图如何设计?谢谢!!!
发表于 2012-6-22 18:27:02 | 显示全部楼层

RE:UPS的切换问题

看你的切换时间要求了,STS切换快点。
发表于 2012-6-22 19:06:07 | 显示全部楼层

RE:UPS的切换问题

两台UPS同步时,STS切换时间在5ms左右,不同步最大切换时间20ms。建议用并机方式或者串联热备方式。
发表于 2012-6-22 19:45:12 | 显示全部楼层

RE:UPS的切换问题

并机或者串联热备方式比较可靠。
发表于 2012-6-22 20:24:17 | 显示全部楼层

RE:UPS的切换问题

这个找厂家最好,切换型机子除了需配切换件外,主机也不一样
发表于 2012-6-22 21:03:22 | 显示全部楼层

RE:UPS的切换问题

支持一下
发表于 2012-6-22 21:42:27 | 显示全部楼层

RE:UPS的切换问题

追求可靠性的话, 用双机冗余设计,相当于两台UPS并联,各出力50%. 根本没有切换时间一说。任何一台退出都不影响负荷。
我个人不推荐串联。可靠性未必好,而且需要定期变更主机和备机,麻烦。
发表于 2012-6-22 22:21:32 | 显示全部楼层

RE:UPS的切换问题

是啊,两台的话用并机卡形成1 1冗余系统多好,前提是一家公司的产品。
发表于 2012-6-22 23:00:37 | 显示全部楼层

RE:UPS的切换问题

两台并联当然好了,但是投资也大了
发表于 2012-6-22 23:39:42 | 显示全部楼层

RE:UPS的切换问题

看多大功率,3KVA仅仅几千。如果因UPS故障停车几万几十万都没有了