我在网上搜索几乎没有GF系列熔断器的资料,但是设计院提的是GF系列,我想知道GF和RT其他熔断器的区别。
发表于 2012-6-22 12:35:07 | 显示全部楼层

RE:GF系列熔断器

1、用途

RT19系列有填料封闭管式高分断能力圆筒形帽熔断器适用于50Hz额定电压至500V(直流250V)额定电流至125A的配电系统中,作过载保护与短路保护之用,能分断额定电流至50KA的所有电流,其中gG为一般用途且具有一个全范围分断能力的熔断体,aM为保护电动机电路且具有一部分范围分断能力的熔断体。RT19即原gF.aM为国内选定型号。

2、结构特点

本系列熔断器由带圆筒形的熔断体和具有两种安装方式的支持件组成,具有体积小,分断能力高,用途广泛,使用与操作简便等特点。

适用于不同分断范围与使用类别的熔断体内,配置着不同形状不同结构的熔体,熔体的两端牢固地焊接在圆柱两端帽内,圆端帽则紧配于具有很高介电强度与耐温性能的氧化铝瓷管上,管腔内紧密地填充着高纯度颗粒的氧化硅。

底座安装方式分用螺钉固定在平板上(代号P)与卡入固定G型安轨上(代号D)两种.

产品型号规格 RT19-16 RT19-25 RT19-40 RT19-125
额定电流A 2、4、6、8、10、12、16 2、4、6、8、10、12、16、20、25 2、4、6、8、10、12、16、20、25、32、40 10、12、16、20、25、32、40、50、63、80、100、125
耗散功率W 不大于2.5 不大于3 不大于5 不大于9.5
接受功率W 不小于2.5 不小于3 不小于5 不小于9.5
安装方式 P或D  P或D  P P
载熔件方式 盖式 盖式 钳式 钳式
指示撞击器 无 有或无
发表于 2012-6-22 16:29:37 | 显示全部楼层

RE:GF系列熔断器

非常感谢!
发表于 2012-6-22 20:24:07 | 显示全部楼层

RE:GF系列熔断器

去看一直IEC60269-1:2006,IEC60269-2:2006
对应的国际应该是GB13539.1,GB13935.2里面讲的很清楚!