1。 我们是按什么原则整定负序反时限电流保护? 2。整定是注意哪些事项?
发表于 2012-6-22 20:23:21 | 显示全部楼层

RE:我们是按什么原则整定负序反时限电流保护?

通常在出现三相不平衡运行可能造成危害的情况下才考虑负序电流保护。从理论上讲, 负序电流的反时限曲线要在电机可承受的负序电流-时间曲线下方,才能有效保护。但一般电机厂都不提供这个曲线。所以除非你有相关的参考资料,否则很难判断反时限曲线选择是否合理。