关于石油与石油设施雷电安全规范接地点如何理解

[复制链接]
发表于 2012-6-22 06:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准当中“4.1.4 浮顶金属油罐可不装设防直击雷设备,但必须用两根截面不小于25mm2的软铜绞线将浮船与罐体作电气连接。其连接点不应小于两处,连接点沿油罐周长的间距不应大于30m。”连接点沿油罐周长的间距不应大于30m如何理解,其它标准(石油库设计规范、石油化工静电接地设计规范)中都没有30m的描述,浮顶罐一般也只有在浮梯处做连接,大型油储罐周长超过30米怎么办??

另外GB15599-1995石油与石油设施雷电安全规范是否有条文说明啊?
发表于 2012-6-22 10:37:04 | 显示全部楼层

RE:关于石油与石油设施雷电安全规范接地点如何理解

我认为大于30m则应增加接地连接点。
发表于 2012-6-22 15:10:39 | 显示全部楼层

RE:关于石油与石油设施雷电安全规范接地点如何理解

连接点沿油罐周长的间距不应大于30m就是说,如果周长是90米,最少要有3个连接点,120米最少要有4个连接点。
发表于 2012-6-22 19:44:14 | 显示全部楼层

RE:关于石油与石油设施雷电安全规范接地点如何理解

这个标准实施起来有困难,浮顶罐与罐体连接处只有浮梯处可以连接,石油化工静电接地设计规范并且明确了两个连接点都在浮梯位置并如何进行连接。但是沿周长30米均匀连接如何实现呢?如何用接地线将罐体和浮船连接?