在工厂里,所有电机的电流表上都有红线,应该是高线,可有些电机超过红线运行了2年都没事,为什么?
发表于 2012-6-22 10:36:48 | 显示全部楼层

RE:我是工艺的,想问为什么有些电机可以超电流运行?

不排除仪表显示有问题或偏差,再电机看是短时工作或连续工作制等,一言难尽。
发表于 2012-6-22 12:34:03 | 显示全部楼层

RE:我是工艺的,想问为什么有些电机可以超电流运行?

1.电机本身的设计裕度大,可以超功率运行
2.超功率会使温度升高,缩短其寿命,不一定缩短至两年
3.不排除显示仪表有错
发表于 2012-6-22 14:31:18 | 显示全部楼层

RE:我是工艺的,想问为什么有些电机可以超电流运行?

一般电机采用时都是在非满载情况下运行,比如说一台电动机正常情况下带80%的额定负荷运行,那么红线就标在80%处,其时电动机并未超载,如果带载90%时,从电流表看起来就是超电流运行了,但是其实电动机并未过负荷运行!
发表于 2012-6-22 16:28:33 | 显示全部楼层

RE:我是工艺的,想问为什么有些电机可以超电流运行?

这个说法比较到位
发表于 2012-6-22 18:25:48 | 显示全部楼层

RE:我是工艺的,想问为什么有些电机可以超电流运行?

看一下额定电流,长时间超额定电流肯定是不行的,上个月我们有一台电机因为设错了电流值失去了保护,超额定电流运行烧坏了.
发表于 2012-6-22 20:23:03 | 显示全部楼层

RE:我是工艺的,想问为什么有些电机可以超电流运行?

用数显表吧,一目了然。
发表于 2012-6-22 22:20:18 | 显示全部楼层

RE:我是工艺的,想问为什么有些电机可以超电流运行?

如果长时间超电机额定电流是不行的,看电机的过载系数。