工控之家

 找回密码
加入工控之家

紧急请教一个问题,关于仓库排风扇的选择

[复制链接]
发表于 2012-6-22 08:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于最近单位备品备件库中交,需要安装排风扇。库房长为66米,宽为48米,标高是9.5米。
使用三箱电源的排风扇。各位提提意见看需要多少个排风扇,以及排风扇的规格型号怎么选取呢。
先谢谢各位了,小生不是搞电气的,很迷茫呢。
发表于 2012-6-22 09:57:29 | 显示全部楼层

RE:紧急请教一个问题,关于仓库排风扇的选择

关键看你是什么仓库,如果是危化品仓库是有规定的,要查危化品管理规定。根据仓库的容积有多大,多长时间需要通风一次,风机的通风量是多大,来选择。
发表于 2012-6-22 11:15:39 | 显示全部楼层

RE:紧急请教一个问题,关于仓库排风扇的选择

备品备件库,不是防曝区域,好选
发表于 2012-6-22 12:33:49 | 显示全部楼层

RE:紧急请教一个问题,关于仓库排风扇的选择

总容积V=66x48x9.5=30096立方;需要的换气次数:每天几次?然后确定风机型号(是否防爆),并且根据排风布局需要,确定台数?
发表于 2012-6-22 13:51:59 | 显示全部楼层

RE:紧急请教一个问题,关于仓库排风扇的选择

还需要考虑平时和火灾时等不同的通风要求,设置不同的控制方式
发表于 2012-6-22 15:10:09 | 显示全部楼层

RE:紧急请教一个问题,关于仓库排风扇的选择

应该是暖通专业的问题。
发表于 2012-6-22 16:28:19 | 显示全部楼层

RE:紧急请教一个问题,关于仓库排风扇的选择

个人意见:数量的问题首先要看所选排气扇的排风量,我想你要确定一下有关是何种类型的仓库,存放什么物品,是否要求防爆,要求的换风次数是多少?这样你才能选择什么类型的排风扇。
发表于 2012-6-22 17:46:29 | 显示全部楼层

RE:紧急请教一个问题,关于仓库排风扇的选择

谢谢大家,非常感激。
我们这的备品备件仓库,主要是存放电气、仪表这些比较精密的东西的。另外就是存放管件、法兰、阀门、和一些设备的配件的。
发表于 2012-6-22 19:04:39 | 显示全部楼层

RE:紧急请教一个问题,关于仓库排风扇的选择

我们的位置是四川的川东北,这里是山地的地貌,应该说还是比较潮湿的,仓库必须考虑防潮的问题,
没有什么考虑一天要排几次气的问题,这个仓库不放化学药品什么的
发表于 2012-6-22 20:22:49 | 显示全部楼层

RE:紧急请教一个问题,关于仓库排风扇的选择

有仓库使用的处湿机,建议配置。