工控之家

 找回密码
加入工控之家

10KV架空电力线能埋地吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 18:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
化肥厂进总变的10KV架空电力线能埋地吗?与甲类厂房的距离不够,能采取什么措施?
发表于 2012-6-21 22:13:54 | 显示全部楼层

RE:10KV架空电力线能埋地吗?

架空电力线一般来说属于裸导线,不能埋地,如果遇到安全距离不够,通常是选择铠装电缆进行埋地敷设,或者是变更路径敷设!
发表于 2012-6-22 01:29:19 | 显示全部楼层

RE:10KV架空电力线能埋地吗?

10KV进线一般都是采用YJV22型电缆穿管或者沿电缆沟敷设的,采用架空线路的一般比较少,再说架空线路一般都采用铝导线,属于裸导线,肯定不能直接埋地的
发表于 2012-6-22 04:44:44 | 显示全部楼层

RE:10KV架空电力线能埋地吗?

[size="4"]应该是可以埋的
[size="4"]假如是用做地网,或接地线。
[size="4"]
[size="4"]如果要接续的话
[size="4"]一般是用药溶焊接,
[size="4"]不能要压接的方式,
[size="4"]
[size="4"]上面所指的是材料,架空材料当然可当地线埋地下。
[size="4"]以下所谈是三相的接地可以一相接地
[size="4"]
[size="4"]如:三相变压器有,
[size="4"]型及星型,
[size="4"]有考虑电力平衡及干扰时,[size="4"]会采用单相接地,
[size="4"]
[size="4"]
[size="4"]注:架空线一般都是裸线,[size="4"]当然不可能有三相都埋在地下,
[size="4"]因为埋地下就是接地,
[size="4"]接地就是短硌,
[size="4"]会全烧光烧坏的,
发表于 2012-6-22 08:00:09 | 显示全部楼层

RE:10KV架空电力线能埋地吗?

电缆穿管埋地成本高吗
发表于 2012-6-22 11:15:34 | 显示全部楼层

RE:10KV架空电力线能埋地吗?

架空线和地缆线是不一样的。架空线不能地埋。
发表于 2012-6-22 14:30:59 | 显示全部楼层

RE:10KV架空电力线能埋地吗?

高压电缆接续需作高压电缆接头,有条件的话埋地部分尽量不要有接头。
发表于 2012-6-22 17:46:24 | 显示全部楼层

RE:10KV架空电力线能埋地吗?

再谈架空线埋地的问题
以铁道电车线来说有直流及交流等
有AC25KV, 10KV, 440V, DC750V不等
一般采用单相交流电源时
一条架空,一条接地在轨道上。
为什么人员不会被电击,
因为接地同电位的关系
(这是非常重要关键点)
电车的架空线是实蕊钢线
接地线是钢蕊多蕊绞电缆
供参考。
发表于 2012-6-22 21:01:49 | 显示全部楼层

RE:10KV架空电力线能埋地吗?

[size="3"]10KV架空电力线能埋地吗?
[size="3"]化肥厂进总变的10KV架空电力线能埋地吗?与甲类厂房的距离不够,能采取什么措施?
[size="3"]
[size="3"]法规上是不允许架空电力线埋地。
[size="3"]埋地施工上
[size="3"]1. 需要开挖地沟
[size="3"]2. 埋下人孔 手孔及塑料管或钢管后回填一层石头、一层砂、电缆识别带后回埧泥土,不能将原开挖出的泥土回填。
[size="3"]3. 电缆拉线穿管,(电缆不能有中断)
[size="3"]4. 电缆二端需做电力椎防尘、防水、絶缘(室内、室外作业不同)
[size="3"]5. 最后才可接至电盘上、或电杆上。
[size="3"][size="3"]电缆穿管埋地成本约贵架空线3~4[size="3"]偣

[size="3"]直接埋电缆是要使用铠装电缆也有一定深度的要求,(一般较少采用,采购也需订制)