各位海友好!请问国家对高/低压配电房有自动灭火系统的要求吗?或者各企业有自已的做法,来确保配电房的消防安全?请大家赐教。
发表于 2012-6-22 00:49:37 | 显示全部楼层

RE:高/低压配电房的消防设计

自动灭火系统好象没听说过,如果装在配电室内用什么介质灭,这样是否安全。不知哪位高手知道。
发表于 2012-6-22 04:44:07 | 显示全部楼层

RE:高/低压配电房的消防设计

的确有要求装灭火装置。但我们只装在电缆夹层以及远离配电柜等处,考虑干粉喷出后配电柜内不易清理以及成本等原因,配电柜处没有按照要求安装。
发表于 2012-6-22 08:38:37 | 显示全部楼层

RE:高/低压配电房的消防设计

国家对高/低压配电房没有要求必须安装自动灭火系统,但应该有灭火装置
发表于 2012-6-22 12:33:07 | 显示全部楼层

RE:高/低压配电房的消防设计

对于有人值班的配电室,一般主要配置手持式灭火器。自动灭火器可能引起人员窒息,一般仅用于电缆室或无人值守的变电站。
发表于 2012-6-22 16:27:37 | 显示全部楼层

RE:高/低压配电房的消防设计

谢谢各位海友的解惑。
发表于 2012-6-22 20:22:07 | 显示全部楼层

RE:高/低压配电房的消防设计

这个,现在一般的10KV配电房不管是否有人值班都是采用手持式灭火器了,这样简单。
自动灭火装置由于造价较高,一般都用在电压等级较高的地方,如无人值守的高压配电房等