我们单位用的淡水都是深水井泵供给的,昨天深水井泵压力不足,找专业的维修队伍到来之后,说是电机缺相,可是我们的配电柜的来电并不缺相的,请问高人,电机缺相到底是怎么回事?是电机问题,还是供电问题?
发表于 2012-6-22 20:22:06 | 显示全部楼层

RE:井泵电机缺相是什么原因?

电机缺相,电源问题或电机问题均可能造成。
1:电源问题:启动柜内空气开关、交流接触器单相触点氧化或闭合不好,熔断器有一相断相,输电线在接线端子处发生虚接,输电线路出现断线等等。
2:电机问题:电机三相绕组的引出线部位发生断线、三相绕组内部出现断线。
发表于 2012-6-22 22:19:21 | 显示全部楼层

RE:井泵电机缺相是什么原因?

如果确定盘柜方面的馈线没有问题,那么问题定是在电机方面,一方面可能是电机老化造成的,也有可能是运行过程中造成的接线松动!方面比较多,建议把电机取出进行检查!