发表于 2012-6-22 19:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
巡 视 检  查
电气事故在发生前,一般会出现声音、气味、变色、温升等异常现象。为了及时掌握运行现状,尽早发现缺陷,因此,对运行中的电气设备通过人的“视、听、嗅、触”感官进行巡视检查。
一.    巡视检查的一般制度
1、    巡视检查按照车间规定的时间、巡视路线进行巡检,根据设备繁简情况及供电性质,适当增加巡视次数;
2、    遇有特殊天气(如大风、暴雨、冰雹、雪、雾)时室外电气设备应进行特殊巡检;
3、    处于污秽地区的变电所,对室外电气设备的巡视检查应根据天气情况及污秽程度来确定;
4、    电气设备发生重大事故又恢复运行以后,对事故范围内的设备进行特殊巡视检查;
5、    电气设备存在有缺陷或过负荷时,至少每半小时巡视一次,直至设备正常;
6、    新投入或大修后投入运行的电气设备,在72小时内增加巡视,无异常时,可按正常周期进行巡视。
二、正常巡视检查内容
1.注油设备的油面位置应合适,油温正常,油色透明,外壳、油面指示器等处清洁,无渗漏现象;
2.所有瓷绝缘部分,无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络、放电痕迹和严重的电晕现象,表面应清洁无污秽 ;
3各部位的电气连接点应接触良好,应无氧化及过热现象,导线无松股断股、过紧过松现象;
1.    检查变压器油温是否超过允许值,温升是否正常,有无 异常声音,变压器冷却装置运行情况是否正常。呼吸器内干燥器的潮解情况,防爆筒的玻璃隔膜有无破裂。气体继电器是否漏油;
2.    检查电容器的外壳有无膨胀变形,有无异声,三相电流是否平衡,电压是否超过允许值,放电装置是否良好,电容器室温是否超过允许值;
3.    检查各类继电器的外壳有无破损、裂纹、整定值位置是否变动,继电器的接点有无卡滞、变形、倾斜、烧伤、脱轴;
4.    断路器的分合指示器及红绿灯是否正常。内部应无异常声,触头断开时,灭弧室屏蔽罩应无红色或乳白色辉光;
5.    避雷器内部应无异声,放电记录器数字清晰;
6.    硅整流装置及各类直流电源装置有无异常声、过热、异味。电容器储能装置检查试验正常;
7.    微机保护装置显示是否正常,后台机是否有报警记录,直流母线电压是否正常;
8.    各级电压指示是否正常,各路负荷是否超出允许值。其他各种仪表指示信号是否正常;
9.    检查电缆终端盒、绝缘油有无过热熔化、漏油,有无放电痕迹及声响;
10.    检查所有接地线有无松动、折断及腐蚀现象;
11.    互感器及各种线圈有无异常;
12.    检查安全用具是否齐全有效、安放合理;
13.    检查门窗、孔洞等是否严密,有无小动物进入的痕迹。
三、特殊巡视检查内容:
1.降雪及雾凇天气时检查室外各接头及载流导体有无过热、溶雪现象;
2.阴雨、大雾天气应检查瓷绝缘有无严重放电、闪络现象;
3.雷雨后检查避雷器放电计数器的动作情况,瓷绝缘有无破损和闪络痕迹;
4.大风时检查室外配电装置周围有无易刮起的杂物,导线摆动是否过大;
5冰雹后检查瓷绝缘无破损,导线有无痕迹。室外跌开熔断器有无损伤;
1.    冷空气侵袭降温后,检查变压器及注油设备的油面是否过低,导线是否过紧,开关套管及刀闸等连接处是否冷缩变形;
2.    高温季节,检查注油设备的油面是否过高,导线是否过松,通风降温设施运行是否正常;
3.    夜间闭灯检查,应检查导线、开关瓷绝缘等各部接点有无放电、发红现象(检查时注意安全)。


巡 检  内  容

一.电压互感器运行的巡视检查
1.    瓷套管是否清洁、完整、绝缘介质有无损坏、裂纹和放电痕迹
2.    一次引线和二次侧连接部分是否接触良好
3.    电压互感器内部是否有异常,有无焦臭味
电流互感器的巡视检查
1.    各接头有无过热及打火现象,螺栓有无松动,有无异常气味
2.    瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常;
3.    对于充油的电流互感器应检查油位是否正常,有无渗漏现象;
4.    电流表的三相指示是否在允许范围内,电流互感器有无过负荷运行;
5.    二次线圈有无开路,接地线是否良好,有无松动和断裂现象
二.变压器的巡视检查
1.    检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及由油标管内的油色;
2.    检查变压器上层油温。正常时一般应在85℃以下,对强油循环水冷却的变压器为75℃;
3.    检查变压器的响声。正常时为均匀的嗡嗡声。
4.    检查绝缘套管是否清洁、有无破损裂纹和放电烧伤痕迹;
5.    清扫绝缘套管及有关附属设备;
6.    检查母线及接线端子等连接接点的接触是否良好;
7.    容量在630KVA及以上变压器,且无人值守的,每周应巡视检查一次。容量在630KVA及以下变压器,可适当延长巡视周期,但变压器在每次合闸前及拉闸后应检查一次;
8.    有人值班的变配电所,每班都应检查变压器的运行状态;
9.    对于强有循环水冷或风冷变压器,不论有无人值班,都应每小时巡视一次
10.    负载急剧变化或变压器发生短路故障后,都应增加特殊巡视。
三. 断路器巡视检查
⑴真空断路器的检查:
1.    分、合位置指示正确,并与当时实际运行工况相符;
2.    支持绝缘子无裂痕及无放电异声,绝缘杆、撑板、绝缘子洁净;
3.    真空灭弧室无异味
4.    接地完好
5.    引线连接部位无过热、引线驰度适中。
⑵弹簧机构巡视检查
1机构箱门平整、开启灵活、关闭紧密;
2断路器处于运行状态时,储能电机的电源隔离开关应在闭合位置;
3加热器正常完好。
⑶SF6断路器的巡视
1每日定时记录SF6气体压力和温度;
2断路器各部分及管道无异声(漏气声、振动声)及异味,管道夹头正常。
3套管无裂痕,无放电声和电晕放电;
4引线连接部位无过热、引线驰度适中;
5断路器分、合位置指示正确,并与当时实际运行工况相符;
6接地线完好;
7环境条件良好,断路器的附近无杂物。

四、运行中高压电容器的检查
1电容器应在额定电压下运行,长期运行的电压不得超过额定电压的1.1倍;发现长期超过额定电压的1.1倍时,应立即停运;
2.电容器应在额定电流下运行,其最大电流不应超过额定电压的1.3倍,一旦超过,应立即停运;
3电容器外壳是否膨胀,是否有喷油、渗漏现象
4.电容器外壳是否有放电痕迹,其内部是否有放电声或其他异常声;
5.电容器部件是否完整,引出端子、出线瓷套管等是否有松动,出线瓷套管是否有裂痕和漏油,瓷釉有无脱落,外壳表面涂漆有无脱落;
4.    电容器接头是否发热。
五、运行中电动机的巡检
1.    电机壳体表面有无尘埃的堆积,表漆有无变色剥落、腐蚀、损坏等现象;
2.    电机通风有无堵塞或不正常现象;
3.    电机各部件有无拧紧或松动现象;
4.    电机轴承声响是否有异常,温度和平常读数比较是否升高,各部分轴承是否漏油,油量是否适中,是否振动
5.    观察集电环和换向器平滑度和膜层的状态,有无火花
6.    电机电刷接触状态、温度是否正常。
7.    电机电压和电流是否在正常范围内。
六、架空线路的巡检
1.1~3个月进行一次巡回检查.
2.电杆是否断裂或倾斜,有无不允许的裂纹;
3.横担和撑板固定是否良好金具、夹具是否完整,有无脱落、损伤或锈蚀
4.拉线是否牢固,有无松弛、断股现象;
5.绝缘子是否完好,有无破裂或裂纹,是否有放电现象或放电痕迹;
6.导线有无脱落或明显损伤,竿上电气设备是否完好,部件有无损坏或变形;
7.杆上、铁搭上有无影响安全的鸟窝,与周围树木的距离是否小于允许安全距离;
8.接地装置是否完好;
9.天气恶劣(如大风或雨、雪天气)时,应增加巡检次数;
10.导线摆动时,线间距离和交叉跨越距离是否符合要求;
11.雾季和雨季之前应全面检查一次,除以上检查以外,还应检查绝缘子是否清洁、金具夹具和其他钢结构部件锈蚀程度;导线弛度及电杆受力是否合适。
七、高低压配电装置的巡回检查
1.高低压配电装置按规定定期检查,对高压配电装置每周进行一次夜间熄灯检查;
2观察母线支持绝缘子及开关设备中的绝缘杆是否有裂纹及放电痕迹;
3检查电气设备是否有不正常响声和异味;
4检查母线及主回路导电连接处有无过热情况;
5观察充油设备有无渗漏,油位是否正常,油色是否碳化变黑;
6检查接触器及开关的消弧罩有无脱落、破裂或残缺;
7检查仪表、继电器的运行情况是否正常,信号回路指示是否正确,断路器、继电器动作指示的位置是否与实际运行状态相符;
8检查门窗有无漏缝、破损,屋顶是否漏雨,电缆沟、地面有无积水,有无防止小动物进入的设施等;
9检查室内是否清洁,照明是否完好,安全用具和消防设施是否齐全,易耗备品是否充足;
10断路器、互感器等的检查内容见各自规程。
八、蓄电池巡回检查
1.    每班至少巡回检查一次,并做好记录;
2.    控制母排电压在规定范围内,使蓄电池经常处于充满状态,注意避免长时间过充电
3.    浮充电流的大小应适当,;
4.    检查通风状况和室温是否正常;
5.    接线头连接牢固可靠,无发热、锈蚀、绝缘良好;
6.    检查蓄电池电解液容器是否完整无漏液,容器内外可见零部件有无明显缺陷;
7.    充电装置、电压调整装置、测量报警装置是否良好。

以上为本公司电气设备巡检要求,不足之处请各位指出。
发表于 2012-6-22 21:40:15 | 显示全部楼层