关于镀锌钢管跨接地线的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 15:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于镀锌钢管跨接地线的问题,我这有篇文章,请大家参与讨论。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-21 18:57:31 | 显示全部楼层

RE:关于镀锌钢管跨接地线的问题

做过一些工程,镀锌钢管埋地敷设,跨接地线如何做,采用丝接?上文给出了较好的答案。
发表于 2012-6-21 22:12:56 | 显示全部楼层

RE:关于镀锌钢管跨接地线的问题

实际施工中焊接完了在做防腐比较常见。
发表于 2012-6-22 01:28:21 | 显示全部楼层

RE:关于镀锌钢管跨接地线的问题

楼上的要注意看原文,主要是GB 50303中规定镀锌管不得焊接。
发表于 2012-6-22 04:43:46 | 显示全部楼层

RE:关于镀锌钢管跨接地线的问题

我们厂的好象都没有接地呵呵
发表于 2012-6-22 07:59:11 | 显示全部楼层

RE:关于镀锌钢管跨接地线的问题

我们在做埋地穿线管一般都采用加套管焊接,焊接点刷沥青防腐漆。
发表于 2012-6-22 11:14:36 | 显示全部楼层

RE:关于镀锌钢管跨接地线的问题

这样做比较好,但是违反规范强制条文
发表于 2012-6-22 14:30:01 | 显示全部楼层

RE:关于镀锌钢管跨接地线的问题

我们用的是镀锌管螺纹连接,连接处缠绕生料带,不过没有静电跨接,这个好像跟楼主材料不符的地方。我们的装置是JHSJY设计施工的,简直LJ,在消防验收时,直接提出我们的穿线管在连接设备处有一段弯管没有管道,电线裸露在外面,用橡皮泥封闭,不符合规范。不过设计院却拿出北方的规范说是合理的。晕,原来南北方设计规范执行的还不一样。因此设计千万注意,北方的设计在南方一定要穿线管穿到设备内。还有就是每个电器设备必有接地线,不小于4个平方的。要不然消防验收肯定通不过的,麻烦得要命。
发表于 2012-6-22 17:45:26 | 显示全部楼层

RE:关于镀锌钢管跨接地线的问题

因地制宜。焊接是不错的选择,若只是防腐用,电阻值合适,定期更换不就行了
发表于 2012-6-22 21:00:51 | 显示全部楼层

RE:关于镀锌钢管跨接地线的问题

现在做的时候只开镀锌钢管
感觉是不是可以全面代替焊接钢管?。。