常用的接地材料镀锌扁钢、角钢及圆钢镀锌层的厚度,有规范要求吗?镀锌钢管的镀锌层厚度有要求吗?
发表于 2012-6-22 10:35:26 | 显示全部楼层

RE:常用的接地材料镀锌扁钢、角钢及圆钢镀锌层的厚度,有规范要求吗?

有个工程土壤也没有腐蚀性,才两年接地扁钢都给腐蚀坏了,是不是镀锌层太薄了的缘故。
发表于 2012-6-22 15:09:01 | 显示全部楼层

RE:常用的接地材料镀锌扁钢、角钢及圆钢镀锌层的厚度,有规范要求吗?

GBJ 65-83(工业与民用电力装置的接地设计规范)
第5.1.1条
人工接地体的材料可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的角钢、圆钢等。接地装置的导体截面,应符合热稳定与均压的要求,且不应小于表5.1.2所列规格。
5.1.2
钢接地体和接地线的最小规格
[table][tr][td]  

[/td][td]  

[/td][td]

[/td][/tr][tr][td]屋内

[/td][td]屋外

[/td][/tr][tr][td]圆钢直径(毫米)
扁钢截面([size="3"]cm2
  度(毫米)
角钢厚度(毫米)
[/td][td]5

24

3

2

[/td][td]6

48

4

2.5

[/td][td]8

48

4

4

[/td][/tr][tr][td]钢管管壁厚度(毫米)
[/td][td]作为接地体

[/td][td]2.5

[/td][td]2.5

[/td][td]2.5

[/td][/tr][tr][td]作为接地线

[/td][td]1.6

[/td][td]2.5

[/td][td]1.6

注:1、电力线路杆塔的接地体引出线,其截面不应小于50 cm2,并应热镀锌。

2
、经常流过直流电力电流的接地体和接地线,其地下部分的最小规格见本规范第八章。

3
、作为接地线的钢管,表中地下系指车间地坪内。
  敷设在腐蚀较强场所的接地装置,应根据腐蚀的性质采取热镀锌、热镀锡等防腐措施,或适当加大截面。
热镀锌质量要求可参考GB/T13912-2002金属覆盖层、钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法。
发表于 2012-6-22 19:42:36 | 显示全部楼层

RE:常用的接地材料镀锌扁钢、角钢及圆钢镀锌层的厚度,有规范要求吗?

GB/T 13912-92的热镀锌层最小厚度
钢构件厚度(mm)  h<1.6  h=1.5~3.0  3.0≤h≤6.0  h>6.0
局部值(μm)     35     45      55     70
平均值(μm)     45     55      70     85