在做临时用电作业证时,看到临时用电的单相和混用线路采用五线制,五线制是否是三根火线,一根零线,一个接地线?
发表于 2012-6-22 03:25:26 | 显示全部楼层

RE:五线制是什么?

五线制一般指三相五线的,比如BV4×10+BVR1×10 ,一般都是三根火线,一根零线,一个接地线的布置方式
发表于 2012-6-22 06:01:46 | 显示全部楼层

RE:五线制是什么?

说的是对的,三相五线制就是三根火线,一根零线(也就是N线),一根是保护接地线(PE线)。这样用电的安全可靠性更高。
发表于 2012-6-22 08:38:06 | 显示全部楼层

RE:五线制是什么?

五线制是针对三相电源的安全的用电方式,具体如楼上所说。对应于家庭用电的220伏单相电源,有三线制供电方式,也就是一火一零一接地,对于象电热水器这样的设备,这是非常必要的,而且在使用说明上也明确提出要这样安装。
发表于 2012-6-22 11:14:26 | 显示全部楼层

RE:五线制是什么?

三相五线制是供电系统也就是TN-S 方式供电系统;它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平)必须采用 TN-S 方式供电系统。
发表于 2012-6-22 13:50:46 | 显示全部楼层

RE:五线制是什么?

A、B、C三相加中性线和PE线
发表于 2012-6-22 16:27:06 | 显示全部楼层

RE:五线制是什么?

三相五线制是A、B、C三相火,PE保护线,N零线
发表于 2012-6-22 19:03:26 | 显示全部楼层

RE:五线制是什么?

三相五线制是供电系统也就是TN-S 方式供电系统.
应该是:TN-S 方式供电系统是三相五线制,但比如TT供电系统也可以是三相五线制。
发表于 2012-6-22 21:39:46 | 显示全部楼层

RE:五线制是什么?

三相五线制是具有我国较早的一种称呼,为与国际接轨,这种称呼目前已经逐步在规范中消失了