用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 08:37:41 | 显示全部楼层

RE:用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

hehe,确实不低于4mm2就可以了,一般都用16mm或者25mm的
发表于 2012-6-22 12:32:11 | 显示全部楼层

RE:用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

我做的]工程都用的是10m2 ,放大没坏处,另外多点接地。(多少点合适?好像没找到规范)
发表于 2012-6-22 16:26:41 | 显示全部楼层

RE:用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

应该是至少两点
发表于 2012-6-22 20:21:11 | 显示全部楼层

RE:用于管道防静电连接线是否一定要用16平方软线?

一般都用6mm的,不少于两点接地