前两天,西门子厂家找到我说他们的变频器在其中一相的其中一个可控硅坏后,系统会自调节,使中性点漂移达到重新的平衡。使三相相位角达到120°。其他厂家的有这个功能吗?大家了解吗?不了解的请勿误导本人!
发表于 2012-6-22 10:34:55 | 显示全部楼层

RE:高压变频器中性点漂移的问题

北京利德华福也有这个功能,据厂家销售人员说这还是厂家的专利技术。
发表于 2012-6-22 15:08:30 | 显示全部楼层

RE:高压变频器中性点漂移的问题

中性点漂移技术:该技术一般说对于单元叠加多电平模式的高压变频器,如果有某一个单元坏了,其可以通过改变相电压的相位角的方式,来继续运行,同时该故障单元处于旁路状态。基本就是这个意思。其前提是:一、单元具有完全旁路功能,即单元即使完全烧毁,也能够旁路,技术难度很大,要求单元旁路功能不受单元控制;二、控制系统可以很容易调整相电压角度,这个技术好像还是比较容易实现的;三、保持线电压和线电流的平衡,这个估计有些难度,尤其是电流平衡,应该有相当的技术难度;四、这是最重要的前提,就是这个功率单元要经常坏,如果功率单元的可靠性非常高,比如说平均无故障时间为10年,该功能基本无意义,呵呵呵;以上想法供大家讨论。

对于中性点漂移技术其实仅是厂家吹牛皮用的,比如镇江高资电厂/山西阳城电厂/太仓电厂的ROBICON高压变频就用了所谓的中性点漂移技术,结果变频器控制系统出现问题锅炉熄火了。
说到底中性点漂移技术为事后补就技术,是很落后的设计思路。先进的技术是变频器根本就不坏。
发表于 2012-6-22 19:42:05 | 显示全部楼层

RE:高压变频器中性点漂移的问题

还有这样的技术,不了解,有更详细的资料吗?谢了。