为什么选择使用干式变压器


随着国民经济的高速发展,干式变压器的使用量也随之大幅度提高。现在必须重新审定:为什么选择使用干式变压器?干式变压器和油浸式变压器相比,在损耗值(节能)方面没有优势,在产品的维护方面也略逊色,价格方面一般干式变压器是油浸式变压器的两倍左右。那么选择使用干式变压器,只有一个理由——安全。因为人的生命需要安全,社会财产和私有财产需要安全,自然环境需要安全。
就世界范围内使用干式变压器的情况统计,相当部分干式变压器并没有满足对其安全的要求,其故障率居高不下,对其所在环境造成一定影响和破坏,并有引发更大灾害的可能性。
国际电工组织(IEC)高度重视干式变压器运行的实际情况,于1997年开始研究干式变压器的安全问题,并就如何来判定一台干式变压器是否安全于2004年颁布了最新的标准(标准号IEC60076-11:2004)。该标准将干式变压器置于最严酷恶劣的环境条件下,融合了当今多学科技术最新发展成果,制定出全面且量化的指标,规定了新的试验方法和要求,集中体现在保证产品的运行安全和环境安全。 试验内容包括例行试验、型式试验、特殊试验(包括热冲击试验C1、运行环境试验E2、燃烧试验F1等)。肯定地说,产品能通过如此严格的试验,是完全可以满足选择干式变压器的唯一理由——安全。
(一)产品运行安全
IEC标准(IEC60076-11:2004)就产品涉及安全运行若干个重要的试验项目,作出新的规定:
1:局部放电试验:
1.1第一次局部放电试验的测量是在温升试验、冲击电压试验、突发短路试验以后进行。预加1.8倍的变压器额定电压(UN),时间为30秒。然后降至1.3倍的变压器额定电压(UN),时间为3分钟测得各相局部放电量值;
1.2第二次局部放电试验的测量是在热冲击试验后,预加1.8倍的变压器额定电压(UN)的75%,时间为30秒。然后降至1.3倍的额定电压(UN)的75%,时间为3分钟,测得各相局部放电量值。
两次测量的结果均满足标准规定值为合格。
2:C1热冲击试验:-25℃保持12小时,再在4小时内升至-5℃并保持12小时,输入2倍的额定电流,使绕组达到140℃,线圈无开裂。
3: E2环境试验:在温度50℃,湿度>93%,水的导电率为0.1S/m-0.5S/m的范围之间,保持144小时线圈无开裂,再3小时后施加75%的工频耐压和感应耐压
试验,线圈无开裂、无放电击穿现象。
(二)环境安全:要求在特殊状况下对人身和自然环境安全,不得构成威胁。IEC标准规定对产品进行燃烧试验。
燃烧试验(F1)是标志产品在特殊状况下对人身是否安全的重要试验,其试验过程是任意抽取试验变压器的一相线圈,放进一个容器内,被测线圈的底部放置一定量的酒精(20分钟≤燃烧时间≤25分钟),线圈周围放置电加热板,点燃酒精,导通电加热板后进行如下测量:
1) 变压器线圈燃烧后产生的气体:a不能对人的视网膜造成损害;b 不能对人的呼吸道系统造成损害;c 不能对人的神经系统造成损害。
2) 温升:绕组的重量不同,最高温升的要求值也不同。

3) 能见度:第20分钟至60分钟内平均能见度≥20%
申明重要的一点是:国际电工组织(IEC)标准规定,所有试验项目均应在同一台变压器上进行(即任何单项试验的试验报告均无任何意义),且各项试验全部合格,产品方为合格。
发表于 2012-6-22 15:08:01 | 显示全部楼层

RE:干式变压器

谢谢.了解了干变的知识
发表于 2012-6-22 16:26:11 | 显示全部楼层

RE:干式变压器

干式变压器最大的好处是免维护
发表于 2012-6-22 17:44:21 | 显示全部楼层

RE:干式变压器

节省变压器房的建设
避免油的检查和更换:脏、麻烦
综合投资和消耗累计还是比油的小
发表于 2012-6-22 19:02:31 | 显示全部楼层

RE:干式变压器

这两年干式变压器的应用得到很快的推广,主要是由于其占地面积小,便于安装与维护!楼主发的主要是从安全角度考虑的,这些试验也是测试保证变压器正常可靠地工作的指标。
发表于 2012-6-22 20:20:41 | 显示全部楼层

RE:干式变压器

干变使用安全,维护少
发表于 2012-6-22 21:38:51 | 显示全部楼层

RE:干式变压器

安全第一,预防为主
发表于 2012-6-22 22:57:01 | 显示全部楼层

RE:干式变压器

我们现在1000kVA以下的变压器基本都用干式变压器。