看标准有一段时间了,但是内容太多太杂,还不是很清晰,又是校验电流,又是好几种计算方式选最大截面。有没有高手能把计算电力电缆截面的几种方法给个言简意赅的计算步骤呀?大家在选择电缆截面的时候都是怎么选的?谢谢高手的解答了。
发表于 2012-6-21 20:52:31 | 显示全部楼层

RE:电力电缆截面如何计算

规范上讲的还是比较精简吧
想学多看看设计手册类的 《工业与民用配电设计手册》就不错
想直接出结果的话 电缆截面计算软件有好多
输入必要的条件就能直接出结果的
发表于 2012-6-22 01:26:06 | 显示全部楼层

RE:电力电缆截面如何计算

一般按温升选择电缆截面,但同时考虑敷设敷设、环境温度
发表于 2012-6-22 05:59:41 | 显示全部楼层

RE:电力电缆截面如何计算

有两种方法,一种是按照温升选择电缆截面,一种是按照经济电流选择截面,按照电压损失和机械强度来校验截面。
发表于 2012-6-22 10:33:16 | 显示全部楼层

RE:电力电缆截面如何计算

一、简单计算公式:

S = π*R^2*N*P 或 S = π*D^2/4*N*P

S—截面积;R—单芯半径(D=2R);N—芯数(单丝根数);P—紧压系数;^ 号—表示平方。

二、导线截面积计算公式
铜线: S= I*L / 54.4*U`
铝线: S= I*L / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)
说明:
1、计算出来的截面积往上靠。
2、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围秘给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
发表于 2012-6-22 15:06:51 | 显示全部楼层

RE:电力电缆截面如何计算

 电力线截面的计算方法
 摘 要: 简介了电力线的种类及选择原则,较详细地阐述了电力线截面的计算方法。
 关键词: 电力线 选择 截面 计算
  0 前言
  长途传输设计中常常要对电力线进行选择,电力线选取的合适与否影响到设备的安全和运行,是设计中的一个十分重要的环节。本文拟从电力线型号的选取、长途传输专业电力导线截面的计算两个方面进行简要介绍。

1 电力线型号及其选取

  1.1 电力线的种类
   供电系统中常用的电力线有:
   a)电力电缆:具有导体、绝缘层和保护外层的电力线。按芯线材料分,有铜芯和铝芯两种。按其外皮的绝缘材料分,有橡皮绝缘和塑料绝缘两种。
  b)母线:指导线截面积很大或截面形状特殊的一类导线,截面形状有圆形、矩形和筒形等几种。电压较低(20 kV以下)的户内配电装置一般采用硬母线(铜排、铝排)。母线具有电阻率低、机械强度高、抗腐蚀性强等特点。
 1.2 电力电缆结构
  电力电缆主要由电缆芯、绝缘层和保护层3部分组成。
  a) 电缆芯:由单根或几根绞绕的导线构成,导线多为铜、铝两种材料制作。每根缆芯线由多根导线构成,而电缆又由数量不等的缆芯线组成。
   b) 绝缘层:绝缘层分匀质和纤维质两类。前者有橡胶、沥青、聚乙烯等。其防潮性好,弯曲性能好,但受空气和光线直接作用时易“老化”,耐热性差。后者包括棉麻、丝绸、纸等。此种材料易吸水,且不可作大的弯曲。
   c) 保护层:电缆线的保护层分为内保护层和外保护层两部分。内保护层多用麻筋、铅包、涂沥青纸带、浸沥青麻被或聚氯乙烯等制作。外保护层多用钢铠、麻被或铝铠、聚氯乙烯外套等制作。电力电缆按保护层区分,主要有铅护套电缆、铝护套电缆、橡皮护套电缆、塑料护套电缆几种类型。
  1.3 电力线的命名
  电力线的命名见表1。
  1.4 电力线常用型号
  常用电线电缆母线的型号见表2。
   1.5 电力线的选择
   电力线的选择,一般是根据使用电压、敷设条件和使用环境条件并结合导线性能和用途选定导线型号,而后计算选择导线截面。
   目前长途传输专业常用的电力线型号如下:
   a) 列外部分:在不同机房之间选用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(阻燃)(RVVZ系列),在同一机房内选用铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆(阻燃)(RVZ系列),列外部分还可采用铜母线(TMY系列)。
   b)列内部分:一般由厂家随设备提供。
c) 交流部分:一般采用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(VV)。

2、 电力导线截面的计算

  2.148 V直流电源供电方式
  -48 V直流电源供电方式有树干式、按列辐射式、按架辐射式等几种。目前实际工程中以按列辐射式和按架辐射式使用较多。
  2.248 V直流供电系统回路全程电压降
  -48 V直流配电系统主要由直流配电设备和电力馈电导线组成。直流放电回路全程压降是指从蓄电池室接线端子到机房用电设备接线端子之间的全部直流电压降。主要有电池室馈电线压降,直流屏电压降(含熔丝、闸刀、接头等),主干馈电线压降,机房内馈电线压降,列柜、电源架压降等。
  全直流放电回路全程压降是由电池组放电终了电压与设备允许的最低电压之差决定的。
  根据《通信电源设备安装设计规范》(YD 5040-97),按满足电压要求选取直流放电回路的导线时,-48V电源直流放大电回路全程压降应不大于3.2 V。
  2.3直流供电回路电力线的截面计算
  根据允许电压降计算选择直流供电回路电力线的截面,一般有三种方法,即电流矩法、固定分配压降法和最小金属用量法。其中最小金属用量法目前很少使用。
  电流矩法和固定分配压降法均是以欧姆定律为依据。
   公式见下连接:
   http://www.pcdog.com/a/19/10/x202828.html
   互相学习。
发表于 2012-6-22 19:40:26 | 显示全部楼层

RE:电力电缆截面如何计算

学习了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 07:13 , Processed in 0.059501 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表