工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于电动机保护的整定计算

[复制链接]
发表于 2012-6-22 10:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.差动
差动电流速断保护
按躲过电动机空载投入时最大暂态电流引起的不平衡电流以及最大外部短路时的不平衡电流整定
Iop=Krel×In/n
Iop:差电流速断的动作电流
In:电动机的额定电流
Krel:一般取6~12
比率差动保护
动作电流的整定

动作电流应大于电动机启动过程中时的不平衡电流
Iop.min=Krel×Δm×In/n
Krel:可靠系数,取3~4
Δm:由于电流互感器变比未完全匹配产生的误差,一般取0.1
在工程实用整定计算中可选取Iop.min =(0.3~0.6)In/n。
b、比率制动系数Kres
按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件,计算最大制动系数
K = Krel×Kcc×Ker×Kap
式中: Krel:可靠系数,取2~3
Kcc为电流互感器同型系数,取0.5
Kap为非周期分量系数,取1.5~2,此处取2
Ker为电流互感器误差,取0.06
计算值Kres=0.3,但考虑电流互感器的饱和和暂态特性畸变的影响,在工程实用整定计算中可选取Krel=0.5~1.0,实际取0.5。
拐点电流取In

2.速断保护
不考虑启动和正常运行时的区别,直接按躲过最大启动电流计算。Iop=Krel×Kj×Ist/n 需要校验灵敏度。
3.过流保护
我的过流保护能够自动判别启动和正常运行的情况,所以按躲过电动机的最大负荷电流整定
Iop=Krel×Kj×In/n
Krel为可靠系数,一般取1.5~2
4.动作电流Iop
电流按躲过电动机的最大负荷电流整定
Iop=Krel×Kj×In/(n×Kr)
Krel为可靠系数,一般取1.1~1.2
发表于 2012-6-22 15:06:31 | 显示全部楼层

RE:关于电动机保护的整定计算

非常的详细,不错!值得学习
发表于 2012-6-22 19:40:07 | 显示全部楼层

RE:关于电动机保护的整定计算

还应该有热过负荷保护、接地保护、运行堵转保护、 .起动超时保护、.起动次数保护、低电压保护、.温度保护等
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家