工控之家

 找回密码
加入工控之家

请问90KW的电机需要配多大的电缆

[复制链接]
发表于 2012-6-22 01:25:35 | 显示全部楼层

RE:请问90KW的电机需要配多大的电缆

90KW电机电流约在180A,选取电缆每个平方2个电流.选取的电缆95的还是比较合适的。如果选取的是50或者是70的每个平方上所承受的电流大概在3~4个,我国的电缆不是很标准的一般都比实际标的电缆要细(很无奈)。所以在保证电机正常运行且电缆不发热还是选择95的比较保险。
发表于 2012-6-22 05:59:10 | 显示全部楼层

RE:请问90KW的电机需要配多大的电缆

50mm2刚刚够用,还是选70mm2的安全一些
发表于 2012-6-22 10:32:45 | 显示全部楼层

RE:请问90KW的电机需要配多大的电缆

连续长期工作应选95平方的
发表于 2012-6-22 15:06:20 | 显示全部楼层

RE:请问90KW的电机需要配多大的电缆

敷设距离、方式,环境温度,电缆型号?
发表于 2012-6-22 19:39:55 | 显示全部楼层

RE:请问90KW的电机需要配多大的电缆

考虑90的,然后根据长度校验电压降。