关于母联柜连锁的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 05:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于母联柜连锁的问题
好像记得配电室母联柜连锁必须有机械连锁,但现在有时发现仅有电气连锁,而没有机械连锁,我觉得应该设计机械连锁,请大家参与讨论,具体有没有要求? 哪本规范?
发表于 2012-6-21 09:08:05 | 显示全部楼层

RE:关于母联柜连锁的问题

现在看到很多配电房立面都有安装机械连锁装置的,不过具体原理不是很清楚,只知道大概多少钱:)
发表于 2012-6-21 12:23:30 | 显示全部楼层

RE:关于母联柜连锁的问题

楼主你好!
    关于母联柜连锁: 应该是起母线连接吧,也就是把一段母线和二段母线相连,称之为母联柜.如果是分断运行,母联柜起联锁作用,反之,并联运行,起个隔离断路器作用.
发表于 2012-6-21 15:38:55 | 显示全部楼层

RE:关于母联柜连锁的问题

我也没见过机械联锁,只是电气联锁里面有机械组合,电气联锁来源于电气信号,如中间继电器~出口继电器等
发表于 2012-6-21 18:54:20 | 显示全部楼层

RE:关于母联柜连锁的问题

一般情况都有电气联锁,好像记得必须要机械连锁,求证一下,是不是必须的要机械连锁啊?实现倒是比较容易。
发表于 2012-6-21 22:09:45 | 显示全部楼层

RE:关于母联柜连锁的问题

母联柜与进线柜实施机械联锁有一定困难,一般机械联锁要求两台断路器的距离不超过2m。而通常母联柜与进线柜的距离都超过2m。
发表于 2012-6-22 01:25:10 | 显示全部楼层

RE:关于母联柜连锁的问题

目前是通过三锁两钥匙来实现的
发表于 2012-6-22 04:40:35 | 显示全部楼层

RE:关于母联柜连锁的问题

确实用钥匙也算是机械联锁了,再加上电气联锁,符合要求。
发表于 2012-6-22 07:56:00 | 显示全部楼层

RE:关于母联柜连锁的问题

问题是:有了电气联锁,是否还必须有机械连锁?请大家赐教,最好有相关规定。
发表于 2012-6-22 11:11:25 | 显示全部楼层

RE:关于母联柜连锁的问题

变电所不让随便进 ,没有亲自看过!!