工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机三相电流不平衡有几种情况?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 14:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机如果三相电流不平衡,除了绕组本身的问题外,还有哪些情况会导致?轴承故障、电机轴弯曲、电机端盖跑外圆等会不会导致三相电流不平衡?
发表于 2012-6-21 16:57:02 | 显示全部楼层

RE:电机三相电流不平衡有几种情况?

一般是电机电气方面的问题,机械方面的不平衡或局部阻力大引起三相电流不平衡的可能性较小!
发表于 2012-6-21 19:33:22 | 显示全部楼层

RE:电机三相电流不平衡有几种情况?

三相电流不平衡与电机机械方面联系很少,与电气方面大有关系,比如有一相绝缘差,接地,进相不平衡等等都有关系,你只能有万用表一个一个排除.
发表于 2012-6-21 22:09:42 | 显示全部楼层

RE:电机三相电流不平衡有几种情况?

你可以看看什么负序保护
什么零序保护

只要能把这些看懂,你的问题也就能得到解决了
发表于 2012-6-22 00:46:02 | 显示全部楼层

RE:电机三相电流不平衡有几种情况?

主要是电气方面的问题
发表于 2012-6-22 03:22:22 | 显示全部楼层

RE:电机三相电流不平衡有几种情况?

1. 上级电网
2.绝缘不好,
3.接地未处理好
4.用电负荷不均匀
发表于 2012-6-22 05:58:42 | 显示全部楼层

RE:电机三相电流不平衡有几种情况?

(1)三相电压不平衡;

(2)电机内部某相支路焊接不良或接触不好;

(3)电机绕组匝间短路或对地、相间短路;

(4)接线错误。

也可能是线圈下的匝数不一样.还有就是接触不良.或轻微短路
发表于 2012-6-22 08:35:02 | 显示全部楼层

RE:电机三相电流不平衡有几种情况?

1. 电网波动大
2.电机有一相接触不良。,
发表于 2012-6-22 11:11:22 | 显示全部楼层

RE:电机三相电流不平衡有几种情况?

主要是电机绕组绝缘问题
发表于 2012-6-22 13:47:42 | 显示全部楼层

RE:电机三相电流不平衡有几种情况?

视现场情况而定。

三相电流严重不平衡原因有:1.电源电压不平衡,
        2.缺相,
        3.绕组相间或匝间短路,
        4.绕组支路断路,
        5.首尾端弄错等都有可能三相电流不平衡的。
供参考。