之前听到一种说法,电动机使用变频器调速,建议不要低于30HZ左右,说容易烧坏电动机线圈。
个人认为,电动机使用变频器调速至30HZ以下,会引起后面的散热风叶转速过低,无法提供足够的风量冷却电动机,造成线圈烧坏。
请问会有其它原因吗?若使用变频专用电动机是否可以解决此问题?谢谢!
发表于 2012-6-22 16:23:58 | 显示全部楼层

RE:抽风机使用变频器调速的范围有限制吗?

电机运行频率过低,电机本身发热量大
发表于 2012-6-22 20:18:28 | 显示全部楼层

RE:抽风机使用变频器调速的范围有限制吗?

变频电机的冷却方式都是采用强迫通风(风冷电机),也就是说风机是采用单独的电机,是不变频的。
而且变频电机在制造工艺上和普通电机是不同的。
所以楼主所说的问题采用变频电机后就不存在了。没有频率(也就是速度)限制。