如何解决变频器的干扰问题

[复制链接]
发表于 2012-6-20 13:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统中使用到变频器来控制电机转速,发现对流量计的输出信号有干扰。流量计的输出信号为频率信号,而且变频器的开度(10%-70%)变化,干扰的程度变化不大。哪位知道的,麻烦指教一番,谢谢!
发表于 2012-6-20 17:29:45 | 显示全部楼层

RE:如何解决变频器的干扰问题

流量计使用的电缆是屏蔽电缆吗?变频器也要使用屏蔽电缆,并正确的做好连接。
发表于 2012-6-20 21:24:15 | 显示全部楼层

RE:如何解决变频器的干扰问题

除了以上之外,变频器加装输入和输出电抗器,变频器至电机的电缆也用屏蔽电缆。
发表于 2012-6-21 01:18:45 | 显示全部楼层

RE:如何解决变频器的干扰问题

变频器接到电动机的电缆应采用屏蔽电缆或铠装电缆,最好穿金属管敷设。截断电缆的端头应尽可能整齐,未屏蔽的线段尽可能短,电缆长度不宜超过一定的距离(一般为50m)。当变频调速器与电动机间的接线距离较长时,来自电缆的高谐波漏电流会对变频调速器和周边[wiki]设备[/wiki]产生不利影响。从变频器控制的电动机返回的接地线,应直接连到变频器相应的接地端子上。变频器的接地线切勿与焊机及动力设备共用,且尽可能短。由于变频器产生漏电流,与接地点太远则接地端子的电位不稳定。变频器的接地线的最小截面积必须大于或等于供电电源电缆的截面积。为了防止干扰而引起的误动作,控制电缆应使用绞合屏蔽线或双股屏蔽线。同时要注意切勿将屏蔽网线接触到其它信号线及设备外壳,用绝缘胶带缠包起来。为了避免其受到噪声的影响,控制电缆长度不宜超过50m。控制电缆(包括其他设备)和电动机电缆必须分开敷设,使用单独的走线槽,并尽可能远离。当二者必须交叉时,应采取垂直交叉。千万不能将它们放在同一个管道或电缆槽中。
发表于 2012-6-21 05:13:15 | 显示全部楼层

RE:如何解决变频器的干扰问题

我们公司的LG变频器190KW,MCC TO LOCAL的距离350m,基本运行正常,用的普通7芯控制线。
发表于 2012-6-21 09:07:45 | 显示全部楼层

RE:如何解决变频器的干扰问题

我厂也有类似问题,非常支持HYX510617的说法,安装是马虎不得的,设备的选型也是关键.还有变频器的载波改小一点,
发表于 2012-6-21 13:02:15 | 显示全部楼层

RE:如何解决变频器的干扰问题

谢谢Hyx510617的指教。我们系统控制电缆和强电电缆是分桥架走的,不过变频器到电机的电缆没有用屏蔽电缆或者穿金属管,只是走的强电桥架,可能是由于这个原因造成的。

再问一下,变频器前后的滤波器或者输入输出电抗,能够根本上改善这种干扰问题吗?或者说,把变频器到电机的电缆换成屏蔽电缆并穿金属管,才是根本的解决之道?谢谢!
发表于 2012-6-21 16:56:45 | 显示全部楼层

RE:如何解决变频器的干扰问题

屏蔽好,基本可以解决
发表于 2012-6-21 20:51:15 | 显示全部楼层

RE:如何解决变频器的干扰问题

做好屏蔽应该问题不大
发表于 2012-6-22 00:45:45 | 显示全部楼层

RE:如何解决变频器的干扰问题

用质量好一点的屏蔽电缆应该可以解决