化工车间电源线是套管埋地好还是套管架空好?各自的优缺点是什么?
发表于 2012-6-22 20:57:05 | 显示全部楼层

RE:化工车间电源线是套管埋地好还是套管架空好?

都可以。主要根据现场的情况和投资大小以及使用与维修的比较。但是要注意,设置与地下的电缆一定要采用埋地设置,不能在地沟设置,否则就要增设地沟通风。
发表于 2012-6-22 21:36:10 | 显示全部楼层

RE:化工车间电源线是套管埋地好还是套管架空好?

我们这大部分都是走桥架 到设备附近再经地下管分别引到设备上。。
感觉化工类厂房不管动力还是控制 回路都比较多
如果套管都用架空的话 不仅材料用量大
感觉配起管来貌似跟工艺也有一拼了
发表于 2012-6-22 22:15:15 | 显示全部楼层

RE:化工车间电源线是套管埋地好还是套管架空好?

建议走桥架。
发表于 2012-6-22 22:54:20 | 显示全部楼层

RE:化工车间电源线是套管埋地好还是套管架空好?

如果腐蚀严重的化埋地
少量穿管明配
量大的建议用桥架,方便
发表于 2012-6-22 23:33:25 | 显示全部楼层

RE:化工车间电源线是套管埋地好还是套管架空好?

建议采用桥架,方便今后的维护、检修、技改工作。