请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?

[复制链接]
发表于 2012-6-21 02:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司由于前几天外协单位的临时电缆短路,引起公司一次大停电而停车,现在都差不多到了杯弓蛇影的地步了。

因为目前我们的路灯供电系统光有接地保护,而没有相间短路保护,所以想要改造。
发表于 2012-6-21 07:09:26 | 显示全部楼层

RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?

都是自动控制的,设定时间。定时开,定时关
发表于 2012-6-21 11:43:01 | 显示全部楼层

RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?

没有设置短路保护?路灯故障造成停车的不多
发表于 2012-6-21 16:16:36 | 显示全部楼层

RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?

电缆是入地敷设的,因此担心被破坏造成相间短路而引起停车事故。
发表于 2012-6-21 20:50:11 | 显示全部楼层

RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?

怎么能造成大停车呢? 前面应该有保护的啊, 我们的路灯前面有两级空开, 短路时路灯回路跳开.
发表于 2012-6-22 01:23:46 | 显示全部楼层

RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?

wo们是单独由一个照明柜子的。临时用电有临时的接线柜子。
发表于 2012-6-22 05:57:21 | 显示全部楼层

RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?

楼主说得应该是保护动作的灵敏度的问题吧.
发表于 2012-6-22 10:30:56 | 显示全部楼层

RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?

用的是光电控制器,感光触头放在配电间
如果不好用,可以人去开关
发表于 2012-6-22 15:04:31 | 显示全部楼层

RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?

外协单位的事故能造成公司大面积停车,外协单位事故电路没有考虑好。改造很简单,总的来说最好将外协单位的临时用电独立开来;至于照明方面,你可以可以加上一个智能节能照明类型的控制设备就可以了,里面控制,保护功能都很全面的。
发表于 2012-6-22 19:38:06 | 显示全部楼层

RE:请问各位:你们公司的路灯控制如何供电?

谢谢楼上的指点,我公司目前正在整改。