我所在公司是做电力自动化产品的,已开发了较齐全的智能低压电机保护控制器。
现想问问论坛里各位坛友在使用电机和接触保护控制器时,一般最关注电机保护控制器的哪些方面,在意什么功能和性能,有什么方面的要求和期望。
发表于 2012-6-21 20:49:55 | 显示全部楼层

RE:咨询对智能低压电机保护器的要求

首要的是可靠性啦,特别是在开关柜内部大电流,频繁开关情况下的抗干扰稳定工作能力。
对于低压电动机保护,一般考虑过负荷,过热(能够接受PTC测温信号),电流不平衡, 低电压和堵转这些情况,在某些工艺要求下,能够监控连续工作时间、轻载运行。
如果能够有典型启动/调速方式的控制模块,就更好了,例如星三角启动,变级调速等等。
发表于 2012-6-22 00:44:25 | 显示全部楼层

RE:咨询对智能低压电机保护器的要求

智能型电动机综合保护器继电器主要用于交流频率50Hz,额定绝缘电压400V的电力系统中作低压(380V或400V)三相交流异步电动机的过载、断相、三相电流不平衡、外壳漏电、过欠压和超温保护等故障状态的保护控制之用。
一、技术要求
1. 保护要求
(1)过流I段(过载)保护,定时限和反时限可选;
(2)过流II段(堵转)保护,定时限和反时限可选;
(3)速断(短路)保护,功能可选;
(4)不平衡I段保护,功能可选;
(5)不平衡II段(断相)保护,功能可选;
(6)过欠压保护(定时限),功能可选;
(7)超温保护(反时限定),功能可选;
(8)零序保护(漏电),功能可选;
(9)具有电机工作时间累计功能;
(10)具有故障记忆及查询功能;
(11)具有RS485通讯功能,可与上位机进行数据交换,能与多种开放式现场总线进行双向通信,实现可通信化、网络化;
(12)具有数字表功能,能显示A、B、C三相工作电流和电压及设定的电流值、故障代码及数据。
(13)保护器装置自检功能。
发表于 2012-6-22 04:38:55 | 显示全部楼层

RE:咨询对智能低压电机保护器的要求

除了以上各位的高见以外,安装要方便,尤其是主回路的接线。现在常用各种抽屉柜,有时候在生产时可是真麻烦啊。
发表于 2012-6-22 08:33:25 | 显示全部楼层

RE:咨询对智能低压电机保护器的要求

首先你的生产质量等性能要符合国家继电保护规范。至于你说的功能部分,一致回答肯定是性能好,但是市场行业不一样,工艺设计不一样,导致的需要的功能就有侧重点。但是都是大同小异的。顺便早说一下,这类企业现在已经多的如卖白菜了,厂家很多了,你如要站稳脚步,首先你要有市场和产品优势,否则难。
发表于 2012-6-22 12:27:55 | 显示全部楼层

RE:咨询对智能低压电机保护器的要求

说句实话,只要产品不是很次,别人有的功能咱有,稳定及价格优势,剩下的就是做客户的工作的.
发表于 2012-6-22 16:22:25 | 显示全部楼层

RE:咨询对智能低压电机保护器的要求

我们使用的有几十台智能保护器,要求有: 过流、欠流(磁力泵保护用)、过压、欠压、三相电流不平衡。智能保护器提供有八、九种保护,比如零序电流什么的没有用上。
发表于 2012-6-22 20:16:55 | 显示全部楼层

RE:咨询对智能低压电机保护器的要求

除以上的保护功能和三相电流、电压显示外,应增加有功功率、功率因数及电能显示。