低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:56:47 | 显示全部楼层

RE:低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定

热继电器的整定值可按电动机的额定电流值1~1.1倍整定
发表于 2012-6-22 10:30:22 | 显示全部楼层

RE:低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定

我们用的是LS产电电动机微电脑综合保护器。
发表于 2012-6-22 15:03:57 | 显示全部楼层

RE:低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定

按一般情况,保护定值是该1.2倍的额定电流整定。
发表于 2012-6-22 19:37:32 | 显示全部楼层

RE:低压配电室的电动机过电流保护定值如何设定

谁都没错,既然都是搞运行的实际工况最右说服力。如电机正常运行电流为额定电流的80%(大多数都在这个值上)就按1整定,如经常满载就按1.2整定。