工控之家

 找回密码
加入工控之家

工业类爆炸危险环境的设备接地问题??

[复制链接]
发表于 2012-6-21 11:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是所有金属类设备、槽、罐 不论大小 都要至少两处与接地网相连啊?

现在有一室外设备区 罐、槽都在附近建筑避雷针保护范围内

设备区内布置比较密集 避雷针是肯定不需要了

那么需要每台设备都单独接地么?如果需要,算是静电接地还是防雷接地呢?

(大部分是较小的罐类设备 不与用电设备相连)
发表于 2012-6-21 16:15:50 | 显示全部楼层

RE:工业类爆炸危险环境的设备接地问题??

大部分设备都需要静电接地,可按接地的要求来做(与接地网相连)!!!!

户外设备考虑防雷接地,多数与静电合一,接地电阻值取低值即可!!!!

接几处按要求,按保护长度(罐一般不超过30米)来做!!!!

供参考!!!!!

发表于 2012-6-21 20:49:25 | 显示全部楼层

RE:工业类爆炸危险环境的设备接地问题??

主要是
1、设备在避雷针保护范围内;
2、设备不与用电器相连,一般情况下应该不会带电;
3、设备区布置比较紧密,接地网敷设有一定难度。
所以领导交代能不做接地就不做,但是记得以前的设计都是有接地的,
而且单台设备至少2处,忘记哪里规范也有这个规定了
希望能提供一下资料支持~~~
发表于 2012-6-22 01:23:00 | 显示全部楼层

RE:工业类爆炸危险环境的设备接地问题??

做了接地安全些,算是防雷和防静电联结。。
有时候安全很重要
设计人可是终身负责制的。。
发表于 2012-6-22 05:56:35 | 显示全部楼层

RE:工业类爆炸危险环境的设备接地问题??

一个是领导要求尽量不做
再一个就是以前记得貌似有这个规定
设备至少2处接地 忘记是施工规范还是设计规范了。。。
所以想看看有没资料支持
发表于 2012-6-22 10:30:10 | 显示全部楼层

RE:工业类爆炸危险环境的设备接地问题??

[size="3"][color="red"]避雷针是防直击雷的,无法防感应雷。防止感应雷,设备需要接地,请参见《建筑物防雷设计规范》。下面是规范里面的一些摘录。
[size="3"]防雷电感应的措施应符合下列要求:
[size="3"]
a
.为防止静电感应产生火花,建筑物和构筑物内的金属物(如设备、管道,构架、电缆外皮、钢屋架、钢窗等较大金属构件)和突出屋面的金属物(如放散管、风管等),均应接到防雷电感应的接地装置上。金属屋面周边每隔1824m应采用引下线接地一次。现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成电气闭合回路,并每隔1824m采用引下线接地一次。
[size="3"]
b
.为防止电磁感应产生火花,平行敷设的长金属物,如管道、构架和电缆外皮等,其净距小于100mm时应每隔2030m用金属线跨接。交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接.当管道连接处,如弯头、阀门、法兰盘等,不能保持良好的金属接触时。在连接处应用金属线跨接。用丝扣紧密连接的φ25及以上的管接头和法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。
[size="3"]
c
.防雷电感应的接地装置,其接地电阻不应大于 10Ω,并应和电气设备接地装置共用。此接地装置与独立避雷针或架空避雷线的接地装置之间的距离应符合规定要求。屋内接地干线与防雷电感应接地装置的连接,不应少于两处。
发表于 2012-6-22 15:03:45 | 显示全部楼层

RE:工业类爆炸危险环境的设备接地问题??

静电接地,设备直径大于等于2.5m或容积大于等于50m3的设备,需两点接地。(SH3097-2000
发表于 2012-6-22 19:37:20 | 显示全部楼层

RE:工业类爆炸危险环境的设备接地问题??

应该属于防静电接地
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 04:05 , Processed in 0.070543 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表