发表于 2012-6-22 05:55:45 | 显示全部楼层

RE:电缆短路的问题

不是上级变压器高压侧跳,而是上级变压器低压侧跳。也只有这个保护可靠了!电缆相间短路而两级开关拒跳,多险哪!
发表于 2012-6-22 10:29:20 | 显示全部楼层

RE:电缆短路的问题

一般情况下,空气开关在接地短路就跳闸了,更何况相间短路了,更得跳闸。而且短路电流还很大,短路点的电缆烧了,就连MCC开关柜的母线连接点也烧坏了。《抽插式抽屉柜》
发表于 2012-6-22 15:02:55 | 显示全部楼层

RE:电缆短路的问题

我觉得首先要分析几个开关的动作时限,工作中经常发生上级开关跳闸而保护开关拒跳的情况。
电缆两相短路,短路电流应该很大,变压器低压侧开关跳闸不新鲜,如果变压器侧速断,而保护开关反应迟钝就有可能不跳闸,应该检查保护开关是否有问题,各级保护是否合理。
“昨晚我们公司由于施工单位的电缆短路,造成主MCC开关拒动,引起TR-1301A变压器进线开关跳闸而停车。

施工单位的电缆相间短路造成变压器进线开关跳闸,而MCC抽屉柜开关150A,现场检修开关225A都没有跳。”现场开关比MCC抽屉柜开关还大。
看看下帖
http://bbs.hcbbs.com/thread-237900-1-1.html
发表于 2012-6-22 19:36:30 | 显示全部楼层

RE:电缆短路的问题

主要是开关的保护性能不灵!要不正常该跳的。