关于电缆过路管的接地问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 09:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电缆锅炉管的接地问题
规范要求电缆保护管必须接地,但是电缆过路管接地较困难,没有可用的接地线,建议就地打接地极,不知道各位还有什么好的方法
发表于 2012-6-21 12:19:26 | 显示全部楼层

RE:关于电缆过路管的接地问题

我们单位以前过路管就没做接地。如果路已修过,现在都是采用非开挖技术,过路用的都是PVC管,不用考虑接地问题
发表于 2012-6-21 15:34:51 | 显示全部楼层

RE:关于电缆过路管的接地问题

不好做接地呢,我们一般采用电缆沟,不用套管
发表于 2012-6-21 18:50:16 | 显示全部楼层

RE:关于电缆过路管的接地问题

直埋电缆埋深为0.8~1m,过路电缆钢管埋于地下本身就是接地体与大地连通,不存在接地问题。
发表于 2012-6-21 22:05:41 | 显示全部楼层

RE:关于电缆过路管的接地问题

不需要做接地,露出地面的,人员可接触到的电缆导管才需要做接地.
发表于 2012-6-22 01:21:06 | 显示全部楼层

RE:关于电缆过路管的接地问题

个人认为:过路的保护管没有必要接地!

也没要求做接地吧?

发表于 2012-6-22 04:36:31 | 显示全部楼层

RE:关于电缆过路管的接地问题

过路的保护管没有必要接地
发表于 2012-6-22 07:51:56 | 显示全部楼层

RE:关于电缆过路管的接地问题

电缆保护管两端接地应该是指裸露,人可接触部分。。
发表于 2012-6-22 11:07:21 | 显示全部楼层

RE:关于电缆过路管的接地问题

不需要做接地.
发表于 2012-6-22 14:22:46 | 显示全部楼层

RE:关于电缆过路管的接地问题

如果用工钢管,本身就是埋地,不存在接地问题。