工控之家

 找回密码
加入工控之家

励磁涌流闭锁方式

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
励磁涌流闭锁方式:分相闭锁,“或”门闭锁,三取二闭锁。
涌流“分相”闭锁方式,是指某相的涌流闭锁元件只对本相的差动元件有闭锁作用,而对其它相无闭锁作用。而涌流“或门”闭锁方式,是指:在三相涌流闭锁元件中,只要有一相满足闭锁条件,立即将三相差动元件全部闭锁。
变压器空投时,三相励磁涌流是不相同的。各相励磁涌流的波形、幅值及二次谐波的含量不相同。对某些变压器空投录波表明,在某些条件下,三相涌流之中的某一相可能不满足闭锁条件。此时,若采用“或门闭锁的纵差保护,空投变压器时不会误动。而采用“分相”闭锁方式的差动保护,空投变压器时容易误动。
采用“分相”闭锁方式的优点是:如果空投变压器时发生内部故障,保护能迅速而可靠动作并切除变压器;而“或门”闭锁方式的差动保护,则有可能拒动或延缓动作。
发表于 2012-6-22 20:53:30 | 显示全部楼层

RE:励磁涌流闭锁方式

灵敏度和防误动总是有矛盾的。看设计者的平衡考虑了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 23:20 , Processed in 0.516221 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表