直流刀闸控制回路改造

[复制链接]
发表于 2012-6-22 16:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍了直流刀闸控制回路的改造过程

A#直流刀闸控制回路改造


我车间A#直流刀闸原控制回路安装在整流控制室操作台上,在A#整流控制柜改造时被撤除。由于当时改造任务重,时间紧迫,故当时只是将其控制回路临时装在一个300*400mm的配电箱里,以满足生产需要。由此造成了一些缺陷有待改造。
A#直流刀闸控制回路现状:1、只能在现场操作,不能在控制柜及主控室操作;2、没有过载保护功能,曾经因行程开关故障造成电机烧毁;3、故障信号不能传入微机后台,使运行人员不能及时了解设备完好状况;4、无现场急停功能。
改造方案:1、用一个400*500mm的配电箱取代300*400mm的配电箱,以满足控制回路安装空间的需要;2、由整流控制柜至控制箱放一根10*1.5mm的控制电缆一根,将整流控制柜起停信号引入刀闸控制回路,将直流刀闸故障信号引入控制柜;3、在各控制支路串入一只旋钮式按钮,实现现场急停;4、在主回路串入一只热继电器,实现过载保护。
实施过程:12007313日至316日,对配电箱进行了安装调试;22007319日,在现场对原配电箱进行了更换,并完成了各主回路及控制回路的连线;32007320日,运用将各连锁点短接的方式进行了试验,各相功能达到了相应的要求。
效果检查:2007418日,利用停车机会对A#直流刀闸控制箱进行试验,发现在整流控制柜上不能操作,且无位置信号显示。通过对其控制回路进行检查,发现行程开关过来的信号线连接不对应,且有的控制线由于没有接线鼻而脱落,对其处理后再次试验,整流控制柜上显示正常,操作正常;再在整流所控制室利用微机进行操作,分合正常;在现场进行分合操作、紧急停操作均正常。通过实地进行的各项试验,达到了预期目的,改造工作顺利完成。