电机电流信号显示问题

[复制链接]
发表于 2012-6-21 09:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我分厂采用了电机运行电流在DCS系统显示,可经过电气专业的调试后,在系统上仍不能正确显示电机电流,这是为什么呢?这个需要和中控厂家协商解决还是和电气专业解决,哪个更好呢?
发表于 2012-6-21 12:57:12 | 显示全部楼层

RE:电机电流信号显示问题

这需要区分是电流转换部分还是DCS输入、显示部分的问题后才能确定由谁解决。
发表于 2012-6-21 16:51:42 | 显示全部楼层

RE:电机电流信号显示问题

首先确定电流如何引入DCS,是软启动送信号,还是变频器送信号,还是互感器 变送器送信号

软启动和变频器的设置里有详细说明,如何设置正确的输出电流范围对应到4~20mA,如果设置不正确,导致运行电流超过设置的输出电流范围,输出端的电流就会超过20mA,这样在DCS模块处理中肯定会有错误的电流显示

另外在DCS中也有相应的量程设置,必须设置为和发送信号端的软启动变频器变送器相同的量程,否则一个4~20mA的信号如何能转换成正确的电流值呢
发表于 2012-6-21 20:46:12 | 显示全部楼层

RE:电机电流信号显示问题

有的时候,电机的电流太小,也不能正确的显示。
发表于 2012-6-22 00:40:42 | 显示全部楼层

RE:电机电流信号显示问题

如果在DCS柜输入校准信号在系统中能正确显示对应的数值。那就是电气问题,原因:A. 变送器损坏;B. 从CT到变送器距离太远,CT二次容量不够,引起较大的误差;C. 变送器到DCS柜电缆屏蔽不好。
发表于 2012-6-22 04:35:12 | 显示全部楼层

RE:电机电流信号显示问题

如果是通讯过去,二家要要把通讯协议定好.还有就是要考虑通讯干扰问题
发表于 2012-6-22 08:29:42 | 显示全部楼层

RE:电机电流信号显示问题

传输线与强电电缆放在一起对信号的干扰,屏蔽不起作用
发表于 2012-6-22 12:24:12 | 显示全部楼层

RE:电机电流信号显示问题

这个很好做的 首先保证线路没问题 屏蔽作的好 你再量一下他的电流用直流挡 4---20MA 一般都是电流信号看电流变送器 型号, 如果没 说明变送器有问题,更换 再一个就是你的DCS他的这个点作了没 找你们搞自控的在系统中看看 不难的 自己可以解决的
发表于 2012-6-22 16:18:42 | 显示全部楼层

RE:电机电流信号显示问题

不显示电机的运行电流,一般可以从以下问题着手:
1、电机的软启动,变频器和变送器送信号是否存在传送不良的问题?
发表于 2012-6-22 20:13:12 | 显示全部楼层

RE:电机电流信号显示问题

2、采集信号的规格和DCS之间设置的规格是否匹配?
3、两者之间的连接线和口是否有问题?
4、电子干扰问题?