如何配备漏电保护器的大小

[复制链接]
发表于 2012-6-22 08:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友开了一个美容美发室,店里有2KW[wiki]设备[/wiki]4个1.5KW设备3个,其他照明约计1KW,现在用的32A漏保,
隔三差五的跳闸事故很闹心,朋友求助咋办?
发表于 2012-6-22 10:25:34 | 显示全部楼层

RE:如何配备漏电保护器的大小

检查下漏电保安器是不是正常,最简单的可以用替换的方法,确认其正常工作。
漏电保安器的故障保护跳闸是工作出色的表现,接下来你应该检查的就是室内线路和使用设备了,平时使用时注意下,使用什么设备的时候会出现跳闸。
要在没有用电的情况下出现,估计是电气线路上,可以用500V的摇表确认检查,接下去找到具体的故障点就得靠自己积累的经验了。
设备的漏电检查也是用一样的方法,可逐台检查设备的绝缘。
发表于 2012-6-22 12:22:49 | 显示全部楼层

RE:如何配备漏电保护器的大小

同意2楼的说法!我认为不是漏电保护器的问题,就是室内使用设备的问题了!
发表于 2012-6-22 14:20:04 | 显示全部楼层

RE:如何配备漏电保护器的大小

补充下,通常市场上的漏电保护电流是△I =30mA,就已经可以满足你的使用要求了。
看了你的设备用电功率,不清楚同时使用的情况怎么样,要经常会一起使用,32A太小了,换用63A保护器。必要时每台加装16A的断路器。
发表于 2012-6-22 16:17:19 | 显示全部楼层

RE:如何配备漏电保护器的大小

先要搞清是过载跳的还是漏电跳闸,漏电跳闸的话,可以看到保护器有一个小按钮会跳出来,根据你描述的情况,过载的可能性比较大,更换断路器的时候,看看线路的负载能力。
发表于 2012-6-22 18:14:34 | 显示全部楼层

RE:如何配备漏电保护器的大小

总功率已经13.5kW了,如果同时工作电流近70A了,不跳才怪!不着火已经很幸运了。把电线和开关重新换了吧,为了安全!
发表于 2012-6-22 20:11:49 | 显示全部楼层

RE:如何配备漏电保护器的大小

<div class="quote">
原帖由 liming315 于 2008-6-3 16:52 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
先要搞清是过载跳的还是漏电跳闸,漏电跳闸的话,可以看到保护器有一个小按钮会跳出来,根据你描述的情况,过载的可能性比较大,更换断路器的时候,看看线路的负载能力。
发表于 2012-6-22 22:09:04 | 显示全部楼层

RE:如何配备漏电保护器的大小

多谢大家给与宝贵建议!谢谢了。