电缆桥架与危险物料工艺管道的距离有没有要求?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备将电缆槽与工艺管道同布置在一个桥架走廊(上下或水平布置),电缆桥架与危险物料工艺管道的距离有没有要求?
发表于 2012-6-22 22:47:21 | 显示全部楼层

RE:电缆桥架与危险物料工艺管道的距离有没有要求?

GB 50257-96[wiki]爆炸[/wiki]和火灾危险[wiki]环境[/wiki]电气装置施工及验收规范
3.1.1.2 当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高处敷设;当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处或电缆沟敷设。
发表于 2012-6-22 23:26:26 | 显示全部楼层

RE:电缆桥架与危险物料工艺管道的距离有没有要求?

GB50217 电力工程电缆设计规范 中
5.1.7    明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。
表5.1.7 电缆与管道相互间允许距离(mm)
电缆与管道之间走向    电力电缆    控制和信号电缆
热力管道    平行    1000    500
    交叉    500    250
其他管道    平行    150    100