工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机的耐压试验!

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位能详细点解释一下大型电机的耐压试验,具体作用啊!
发表于 2012-6-22 16:16:26 | 显示全部楼层

RE:电机的耐压试验!

耐压试验的主要目的是测试绕组绝缘耐击穿性能
发表于 2012-6-22 16:55:31 | 显示全部楼层

RE:电机的耐压试验!

基本上要高于标准2倍以上,测试的时候。
发表于 2012-6-22 17:34:36 | 显示全部楼层

RE:电机的耐压试验!

不光是大型电机,所有的电机投入使用前,都要用绝缘摇表摇测其绝缘电阻值,额定电压380伏的电机用500伏的摇表摇测,最低值不能低于每伏工作电压1000欧,最低不能小于0.5兆欧,测量内容包括每相对地的绝缘电阻值和相对相之间的绝缘电阻值。
发表于 2012-6-22 18:13:41 | 显示全部楼层

RE:电机的耐压试验!

额定电压的2.5倍,今天我们刚做了一个高压柜的交接耐压试验6000V的,打压打到1.5WV,不接电缆,时间是一分钟,接的话时间是5分钟。
这一块也不是很明白,只是听师傅这么和我说,如果有误莫怪!希望楼下的指正!
还有一个问题:电缆也要打压么?具体怎么实施?标准是什么?
发表于 2012-6-22 18:52:46 | 显示全部楼层

RE:电机的耐压试验!

一般情况下,有条件的话,将电机与电缆连接处拆开,电机做绝缘电阻、直流电阻、直流泄漏及交流耐压试验。预试时只做绝缘电阻、直流电阻试验。电缆预试单独做绝缘电阻、交流耐压试验。(指交联电缆)
发表于 2012-6-22 19:31:51 | 显示全部楼层

RE:电机的耐压试验!

电缆交流耐压试验(指交联电缆),试验电压是额定电压的1.7倍。
发表于 2012-6-22 20:10:56 | 显示全部楼层

RE:电机的耐压试验!

工厂电气试验:http://bbs.hcbbs.com/forum-177-1.html
发表于 2012-6-22 20:50:01 | 显示全部楼层

RE:电机的耐压试验!

周期    要求
大修前    (1)全部更换定子绕组并修好后的试验电压如下:
    容量KW或KVA    额定电压UnV    试验电压V
    小于10000    36以上    2Un 1000但最低为1500
    10000及以上    6000以下    Un
        6000-18000    Un 3000
        18000以上    按专门协议
更换绕组后    (2)大修前或局部更换定子绕组并修好后试验电压为:
    运行20年及以下者    1.5Un
    运行20年以上与架空线路直接连接者    1.5Un
    运行20年以上不与架空线路直接连接者    (1.3-1.5)Un
说明:
1、应在停机后清除污秽前热状态下进行。处于备用状态时,可在冷状态下进行。
2、水内冷电机一般应在通水的情况下进行试验,进口机组按厂家规定
发表于 2012-6-22 21:29:06 | 显示全部楼层

RE:电机的耐压试验!

耐压试有二种
一为测试导线对地的耐压绝缘
另为相对相的耐压绝缘
如果能通过标准的耐压绝缘测试
这一个的[wiki]设备[/wiki]就有保障了。可以安心的使用。

还有一种是测试变压的绕组的层间耐压,
由二次侧送3倍频的要求电压。