今天我们做8.7/10交联电缆时加压到35kvA相泄漏为3微安B为9微安C为8微安帮忙分析下电缆有问题吗
发表于 2012-6-22 11:03:31 | 显示全部楼层

RE:电缆试验

判断电缆直流耐压试验中泄露电流是否合格的关键,不是泄露电流的数值,而是试验过程中泄露电流变化的趋势.
发表于 2012-6-22 14:18:56 | 显示全部楼层

RE:电缆试验

看趋势是否有个范围也就是说在多少的情况下泄露变化不大就可以认为是好的,
发表于 2012-6-22 17:34:21 | 显示全部楼层

RE:电缆试验

一般10kv以下高压电缆直流泄露电流20mA以下应该没有问题,如果超过该值那要看三相直流泄露电流是否平衡,判断电缆好坏不能只看直流泄露电流,应该综合考虑判断。
发表于 2012-6-22 20:49:46 | 显示全部楼层

RE:电缆试验

是直流耐压吧,交联电缆不提倡做;影响泄露电流的因素较多,测量表计的连接位置及导线的选择等都会产生影响,主要观察每一级升压过程中,数值的变化以及泄露电流随试验时间的变化,综合判断.