过电流保护与速断保护的作用范围是什么?
发表于 2012-6-22 14:57:49 | 显示全部楼层

RE:过电流保护与速断保护的作用范围是什么?

首先过电流可能会使快速熔断器熔断保护,而速断肯定发生了过电流。在不同的负载情况下两者的理论范围不同。如阻性和感性等。可见速断是过流比较严重(时间和过流电流大)的保护。
发表于 2012-6-22 19:31:24 | 显示全部楼层

RE:过电流保护与速断保护的作用范围是什么?

电力系统的输电线路、发电机、变压器等元件发生故障时,系统中会通过短路电流,且故障点距离越靠近电源,短路电流就越大。针对这个特点,利用电流继电器可以很方便地构成过电流保护和速断保护,当电流超过保护装置的整定值时,保护动作,使断路器跳闸。
过流保护可分为定时限过流保护和反时限过流保护,一般是按躲开最大负荷来整定的。为了使上、下级过流速断保护则是按被保护[wiki]设备[/wiki]的短路电流来整定的,因此,一般它没有时限。两者常常配合使用,分别作为设备的主保护和相邻设备的后备保护。
电流速断保护不能保护线路的全长(否则将失去选择性),既存在速断保护的死区。一般情况下,速断保护的保护范围能达到线路全长的50%就认为有良好的保护效果了,在最小运行方式下,能保护线路全长的15%~20%,即可装设。